Je me suis lancé dans des travaux de rénovation:
J'ai créé un tableau divisionnaire dans une dépendance. au début je pensais rajouter un piquet de terre mais il semble que ce soit mieux de faire venir la terre du bâtiment principal, c'est ce que j'ai lu sur ce forum. par contre quel doit être la section sachant que le cable va être enterré.
Par example si le tableau divisionnaire est à 20m et alimenté en 40A max. une formule est bien venu.
Merci.

Charles
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau divisionnaire section cable terre

Message par Carminas »

Bonjour

Il faut la même section que les conducteurs phase et neutre.
De toute façon vous allez utiliser un câble R2V 3G, donc ce sera forcément la même section.
Carminas
Avatar du membre
CharlesL
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 19 juil. 2020 23:08
Contact :

Re: Tableau divisionnaire section cable terre

Message par CharlesL »

J'ai bêtement acheté des cables 2 G
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Tableau divisionnaire section cable terre

Message par Baboune73 »

Bonjour,

Je pense que vous voulez dire un câble 2X.
Cela ne change rien, comme le dit Carminas il vous faut la même section que les conducteurs Phase Neutre.

Pour la section, il aurait peut être été utile de la calculer avant d'acheter le câble.
Vous pouvez utiliser Easycalc chez Nexans par exemple.

A+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau divisionnaire section cable terre

Message par Carminas »

Bonjour


Après, vous pouvez refaire une terre locale, ce n'est pas interdit.

Voici ce que dit Promotelec à ce sujet.

"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."


Car effectivement le coût de création d'une terre n'est pas neutre, et n'est rentable que si la longueur de la liaison est élevée :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.


A vous de voir.
Carminas
Avatar du membre
CharlesL
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 19 juil. 2020 23:08
Contact :

Re: Tableau divisionnaire section cable terre

Message par CharlesL »

Merci pour vos réponses.

Est ce que je peux utiliser un fil électrique 16 mm² h07vr sachant que ma section est 16mm².
Il y a 2 dépendances en enfilade et dans chacune il y aura un tableau divisionnaire. pouvez vous confirmer qu'il faut un cable de terre du logement principal pour chacune d'elle et non un cable qui relie la terre à l'une puis à l'autre.

merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau divisionnaire section cable terre

Message par Carminas »

Bonjour

S'il s'agit du même batiment, il faut impérativement une terre unique.