J'ai besoin qu'on m'aiguille
- electromax
- Nouveau

- Messages : 13
- Enregistré le : ven. 26 déc. 2008 18:01
- Contact :
J'ai besoin qu'on m'aiguille
Bonjour, je doit raccorder un broyeur composé de 2 moteurs asynchrone; un pour le broyeur et un autre pour l'aspiration.
Il y deux petites armoires exsitantes très anciennes AVEC CHACUNE UN BOUTON poussoir MARCHE/ARRET
LE MOTEUR EST 220/380V
50Hz
A=14/8,1
COS PHI=0,88
HP = 5,5 chevaux = 4.1 KW
LE RESEAU EST EN 400V
Pour ce qui est du moteur de la partie aspiration,
1,45 kw
1410 t/min
cos phi: 0,80
triangle 220V 5,9
étoile 380V 3,4
Aisol clE
Aech 75°c
graisse 5000 heures
Ce sont des armoires en plastique transparente.
Merci d'avance de votre aide.
Pour le broyeur il y a démmarage étoile-triangle,
j'ai un bac pro mais les cours sont très loins et je ne suis plus tout à fait sur de moi
si qq'un peut m'aider voici mon mail msn electro-max@hotmail.fr
j'ai pris plusieurs photos que je pourrais vous montrer
merci pour votre aide
MERCI DE VOTRE AIDE
Il y deux petites armoires exsitantes très anciennes AVEC CHACUNE UN BOUTON poussoir MARCHE/ARRET
LE MOTEUR EST 220/380V
50Hz
A=14/8,1
COS PHI=0,88
HP = 5,5 chevaux = 4.1 KW
LE RESEAU EST EN 400V
Pour ce qui est du moteur de la partie aspiration,
1,45 kw
1410 t/min
cos phi: 0,80
triangle 220V 5,9
étoile 380V 3,4
Aisol clE
Aech 75°c
graisse 5000 heures
Ce sont des armoires en plastique transparente.
Merci d'avance de votre aide.
Pour le broyeur il y a démmarage étoile-triangle,
j'ai un bac pro mais les cours sont très loins et je ne suis plus tout à fait sur de moi
si qq'un peut m'aider voici mon mail msn electro-max@hotmail.fr
j'ai pris plusieurs photos que je pourrais vous montrer
merci pour votre aide
MERCI DE VOTRE AIDE
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: J'ai besoin qu'on m'aiguille
Bonsoir,
Concernant le couplage, vous trouverez les informations sur cette page : http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=24
Vous devrez procéder au réglage ou au remplacement des relais thermiques, si vos armoires sont trop ancienne il serait peut être souhaitable de tout refaire et de l'implanter dans un seul coffret. Si vous souhaitez un schéma il faut le préciser.
Concernant le couplage, vous trouverez les informations sur cette page : http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=24
Vous devrez procéder au réglage ou au remplacement des relais thermiques, si vos armoires sont trop ancienne il serait peut être souhaitable de tout refaire et de l'implanter dans un seul coffret. Si vous souhaitez un schéma il faut le préciser.
- electromax
- Nouveau

- Messages : 13
- Enregistré le : ven. 26 déc. 2008 18:01
- Contact :
Re: J'ai besoin qu'on m'aiguille
bonjour
alors aujourd'hui le client a voulu absolument que je branche le moteur, il voulait savoir si il fonctionne;
du coup je lui ai branché l'ANCIENNE ARMOIRE en sachant que je n'ai rien nettoyer et graisser,
alors je l'ai raccorder tres rapidement et apparement il n a pas tourné comme il le devait ca a bouger un tout petit peu et ca se sentait qu il forcait et un peu de fumer est sortit, alors debranchement immediat.
A QUOI DOIT-JE M'EN TENIR?
ET SURTOUT QUE DOIT-JE FAIRE?
alors aujourd'hui le client a voulu absolument que je branche le moteur, il voulait savoir si il fonctionne;
du coup je lui ai branché l'ANCIENNE ARMOIRE en sachant que je n'ai rien nettoyer et graisser,
alors je l'ai raccorder tres rapidement et apparement il n a pas tourné comme il le devait ca a bouger un tout petit peu et ca se sentait qu il forcait et un peu de fumer est sortit, alors debranchement immediat.
A QUOI DOIT-JE M'EN TENIR?
ET SURTOUT QUE DOIT-JE FAIRE?
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: J'ai besoin qu'on m'aiguille
Bonsoir,
De la fumée qui sort d'un moteur c'est vraiment pas bon.
Il vous reste à contrôler l'isolement et la continuité des bobines pour vérifier l'état du moteur.
De la fumée qui sort d'un moteur c'est vraiment pas bon.
- electromax
- Nouveau

- Messages : 13
- Enregistré le : ven. 26 déc. 2008 18:01
- Contact :
Re: J'ai besoin qu'on m'aiguille
Après avoir testé, j'ai une continuité entre RST et UVW.
Par contre ce qui m'a paru étonnant c'est que la plaque à bornes du moteur n'est pas comme celle que j'ai connu; les bornes sont en laiton et plus grande que la normal; et de plus aucun couplage n'est fait dessus, je vois aucune barettes de raccorder !!!??
Il y a deux cables reliés un sur RST et l'autre sur UVW.
Le soucis c'est que c'est un vieux moteur, ca fait longtemps qu'il n'a pas tourné apparemment, et par dessus tout ça le client à entreposé le broyeur à l'exterieur ce qui fait que c'était un peu humide; la cata quoi! J'ai pas réussi au départ à déviser les vis de la plaque à bornes tellement c'était grippé, mais j'y suis finalement arrivé , pas comme je le souhaitait les vis ont cassés, mais bon on se penchera sur ce plobleme plus tard et surtout si il peut fonctionner.
Je doit y retourner lundi pour essayer de le faire tourner pour voir si on peur le garder ou le changer (malgré que je ne sais pas ou en trouver, si vous avez un conseil je suis preneur), pour minimiser les frais du client car apparement il veut pas investir si c'est trop cher; et surtout attaquer la partie électrique, un démarrage étoile triangle pour ce fameux moteur et un démarrage direct pour l'aspiration (d'ailleurs il faut que j'essaie l'autre moteur aussi), là il y a un câblage sur deux armoires différentes, là je voudrais unifier le câblage en une seul armoire tout en pouvant commander les deux séparemment.




Par contre ce qui m'a paru étonnant c'est que la plaque à bornes du moteur n'est pas comme celle que j'ai connu; les bornes sont en laiton et plus grande que la normal; et de plus aucun couplage n'est fait dessus, je vois aucune barettes de raccorder !!!??
Il y a deux cables reliés un sur RST et l'autre sur UVW.
Le soucis c'est que c'est un vieux moteur, ca fait longtemps qu'il n'a pas tourné apparemment, et par dessus tout ça le client à entreposé le broyeur à l'exterieur ce qui fait que c'était un peu humide; la cata quoi! J'ai pas réussi au départ à déviser les vis de la plaque à bornes tellement c'était grippé, mais j'y suis finalement arrivé , pas comme je le souhaitait les vis ont cassés, mais bon on se penchera sur ce plobleme plus tard et surtout si il peut fonctionner.
Je doit y retourner lundi pour essayer de le faire tourner pour voir si on peur le garder ou le changer (malgré que je ne sais pas ou en trouver, si vous avez un conseil je suis preneur), pour minimiser les frais du client car apparement il veut pas investir si c'est trop cher; et surtout attaquer la partie électrique, un démarrage étoile triangle pour ce fameux moteur et un démarrage direct pour l'aspiration (d'ailleurs il faut que j'essaie l'autre moteur aussi), là il y a un câblage sur deux armoires différentes, là je voudrais unifier le câblage en une seul armoire tout en pouvant commander les deux séparemment.
Merci beaucoup de votre aide, car elle me sera très précieuse.
Modifié en dernier par electromax le dim. 28 déc. 2008 18:55, modifié 2 fois.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: J'ai besoin qu'on m'aiguille
Bonjour,
Si le moteur a été stocké dehors, il y a de fortes chances pour qu'il soit plein d'eau. Si de la fumée est sortie c'est qu'un défaut est présent.
- Les roulements sont peut être grippés.
- Les bobines en court-circuit ou à la masse, à vérifier. (Contrôle de l'isolement).
- La plaque signalétique correspond elle aux raccordements que vous avez effectué, il semblerait qu'il s'agisse d'un couplage étoile triangle.
Il est souhaitable de :
- Repérer les raccordements, déposer le moteur et le placer dans un lieu sec pour vérifier son état, si de l'eau sort lorsqu'il est retourné, il faut le faire vérifier chez un rebobineur. Ce qui impliquera : étuvage ou rebobinage ou remplacement du moteur.
- Si vous êtes sûr de son bon état, il nous faut les caractéristiques du moteur (sur la plaque à bornes), des photos du câblage des coffrets et du moteur d'une meilleure précision.
- Les tensions de fonctionnement des équipements qui sont dans les coffrets (contacteurs, relais, minuteries...)
Attention : si les coffrets sont stockés à l'extérieur avec les entrées ouvertes sur les boites qui laisse entrer l'eau sur les équipements électriques, il n'est même pas envisageable de les mettre sous tension, il est impératif de les placer dans un local chauffé afin qu'ils sèchent.
Si le moteur a été stocké dehors, il y a de fortes chances pour qu'il soit plein d'eau. Si de la fumée est sortie c'est qu'un défaut est présent.
- Les roulements sont peut être grippés.
- Les bobines en court-circuit ou à la masse, à vérifier. (Contrôle de l'isolement).
- La plaque signalétique correspond elle aux raccordements que vous avez effectué, il semblerait qu'il s'agisse d'un couplage étoile triangle.
Il est souhaitable de :
- Repérer les raccordements, déposer le moteur et le placer dans un lieu sec pour vérifier son état, si de l'eau sort lorsqu'il est retourné, il faut le faire vérifier chez un rebobineur. Ce qui impliquera : étuvage ou rebobinage ou remplacement du moteur.
- Si vous êtes sûr de son bon état, il nous faut les caractéristiques du moteur (sur la plaque à bornes), des photos du câblage des coffrets et du moteur d'une meilleure précision.
- Les tensions de fonctionnement des équipements qui sont dans les coffrets (contacteurs, relais, minuteries...)
Attention : si les coffrets sont stockés à l'extérieur avec les entrées ouvertes sur les boites qui laisse entrer l'eau sur les équipements électriques, il n'est même pas envisageable de les mettre sous tension, il est impératif de les placer dans un local chauffé afin qu'ils sèchent.
- electromax
- Nouveau

- Messages : 13
- Enregistré le : ven. 26 déc. 2008 18:01
- Contact :
Re: J'ai besoin qu'on m'aiguille
Merci pour votre aide, j'ai oubler de vous preciser que le broyeur vient de belqique, car je ne comprend pas le fait qu'aucun couplage n'est fait dessus.
comment dois je proceder au essais?
comment dois je proceder au essais?
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: J'ai besoin qu'on m'aiguille
Bonjour,
Il faut prendre connaissance de ce post : viewtopic.php?f=56&t=1105#p6887
Pour ce qui est du couplage, cette petite animation vous aidera à comprendre : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=8270
Il faut prendre connaissance de ce post : viewtopic.php?f=56&t=1105#p6887
Pour ce qui est du couplage, cette petite animation vous aidera à comprendre : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=8270
- electromax
- Nouveau

- Messages : 13
- Enregistré le : ven. 26 déc. 2008 18:01
- Contact :
Re: J'ai besoin qu'on m'aiguille
Excusez moi de vous embêter mais j'ai lu votre post, mais après avoir ouvert la boites à bornes j'ai vu qu'il n'y avait aucune barette de couplage de mise. Et apparemment le client me dit qu'il fonctionnait avant de l'acheter. je voudrais juste savoir si c'est possible que sans couplage le moteur tournait reellement et comment le raccorder, j'ai noté la plque signalétique su mon premier post.
Sinon votre post m'explique très bien les différentes possibilités de panne qui puisse avoir, je vais suivres vos indications à la lettre et je vous en remercie encore.
Sinon votre post m'explique très bien les différentes possibilités de panne qui puisse avoir, je vais suivres vos indications à la lettre et je vous en remercie encore.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: J'ai besoin qu'on m'aiguille
Bonsoir,
Si je vous invite à consulter l'animation de l'étoile triangle c'est qu'il y a une relation.
Dans votre cas vous avez 6 conducteurs, donc le couplage est effectué dans le coffret. 
Si je vous invite à consulter l'animation de l'étoile triangle c'est qu'il y a une relation.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités