disjoncteur bipolaire relier à 4 phases et 2 neutress

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
endeavour
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 5 juin 2020 09:01
Contact :

disjoncteur bipolaire relier à 4 phases et 2 neutress

Message par endeavour »

Bonjour,

Je voudrais refaire mon tableau électrique, car je dois rajouter des disjoncteurs, mais comme j'ai un vieux tableau avec des disjoncteurs de différentes marques ( Legrand et Merlin Gérin), qui sont reliés entre eux, par des peignes et des fils électriques. Je préférerai le refaire pour pouvoir relier les disjoncteurs avec des peignes. Au niveau des circuits, j'ai bien des circuits spécialisés pour la machine à laver, le sèche linge, la chaudière et les prises électriques.
Ce qui me pose problème c'est au niveau de l'éclairage, en effet en tout j'ai 15 points lumineux, sur lequel il y a des prises sans terre. Tout cet ensemble est relié sous un même disjoncteur bipolaire merlin gerin de 15A ( réf C32N) de la manière suivantes : 2 fils de neutre dans le connecteur neutre et 4 fils de phase dans le connecteur de phase. L'ensemble de ces fils passe dans un grenier sous des tubes de type Bergman.

Puis -je remplacer ce disjoncteur par 2 disjoncteurs bipolaires afin de mettre un neutre et deux phases dans les connecteurs de chacuns d'eux, ce qui me permettrait de correspondre au mieux à la norme des 8 points lumineux, par disjoncteurs, et de ne pas dépasser les 2 fils sur chaque connecteur.

Je vous remercie pour votre aide.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: disjoncteur bipolaire relier à 4 phases et 2 neutress

Message par Carminas »

Bonsoir

Vous etes dans le cadre d'une mise en sécurité, vous faites au mieux.
La limite à 8, qui est un critère de confort pour avoir un nombre raisonnable de point d'éclairage HS en cas de coupure du disjoncteur, n'est pas essentielle. Cela n'arrive pas souvent et cela ne joue pas sur la sécurité.

Néanmoins, vous pouvez tenter de séparer ce circuit en deux, à condition que vous puissiez appairer chaque conducteur de neutre avec 1 à 3 conducteur de phases et qu'il n'y ait pas de mélange entre ces deux blocs.

Si vous y arrivez, vous pourrez mettre deux disjoncteurs.
Mais si ce n'est pas dissociable, conservez un seul disjoncteur. Pour les 4 fils de phase, utilisez une borne Wago à 4 ou 5 entrées, pour faire une dérivation intermédiaire dans le tableau.
Carminas
Avatar du membre
endeavour
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 5 juin 2020 09:01
Contact :

Re: disjoncteur bipolaire relier à 4 phases et 2 neutress

Message par endeavour »

Bonsoir,

Je vous remercie pour vos conseils. J'ai vu sur le forum des méthodes pour apparier les phases avec les neutres.
Concernant le type de disjoncteur, comme il y a un disjoncteur bipolaire, il me semble plus judicieux de le remplacer par un disjoncteur bipolaire. Qu'en pensez vous ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: disjoncteur bipolaire relier à 4 phases et 2 neutress

Message par Carminas »

Non, cela ne sert à rien.
On n'utilise pas (ou très rarement) de disjoncteurs bipolaires dans une habitation

On utilise systématiquement des unipolaire+neutre.

Exemples :
Unipolaire + neutre : 1 pôle protégé et le neutre juste coupé
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31 ... c-1-module
bipolaire : 2 pôles protégés
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31 ... -2-modules
Carminas
Avatar du membre
endeavour
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 5 juin 2020 09:01
Contact :

Re: disjoncteur bipolaire relier à 4 phases et 2 neutress

Message par endeavour »

D'accord, je vais donc utiliser pour l'éclairage un ou deux disjoncteur unipolaire + neutre.
Merci pour vos conseils.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités