Section cable pour raccordement d'une grange

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
fanch
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : sam. 12 avr. 2008 20:38
Contact :

Re: Section cable pour raccordement d'une grange

Message par fanch »

Merci les gars, par contre, j'ai déjà mis deux disjoncteurs différentiels tétrapolaires dans la maison. Donc j'aimerais bien éviter d'en mettre un troisième dans la grange. Est-ce qe je peux partir de la sortie d'un de mes disjoncteurs différentiels puis 3G6 mm² vers mon tableau divisonnaire qui sera lui, dans ma grange ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section cable pour raccordement d'une grange

Message par Carminas »

De toute façon il faudra mettre quelque chose dans la grange pour assurer la coupure d'urgence

Vu que vous avez prévu du 3G6² c'est que vous avez pris l'option monophasé sur une seule phase.

Repartez des borniers du tableau avec la phase la moins chargée, mettez un disjoncteur unipolaire+neutre de 25A (pour tenir compte de la chute de tension sur 40m).
A l'arrivée mettez un interrupteur différentiel mono 30mA 40A type AC qui jouera de plus le rôle de dispositif de coupure d'urgence et mettez ensuite vos disjoncteurs élémentaires pour chaque circuit.

Voir schéma joint :
http://www.casimages.com/img.php?i=0804 ... 944420.jpg

@+
Carminas
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Section cable pour raccordement d'une grange

Message par pinss67 »

Bonsoir,
Je rejoins l'avis de mon amis, son message et clair et le schéma très juste
Avatar du membre
fanch
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : sam. 12 avr. 2008 20:38
Contact :

Re: Section cable pour raccordement d'une grange

Message par fanch »

En effet c'est on ne peut plus claire maintenant avec un schéma ! merci !
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Section cable pour raccordement d'une grange

Message par GAS »

Bonjour,
Pour avoir une bonne sélectivité au niveau de la protection différentielle , il serait à mon avis souhaitable de bien séparer au niveau de cette protection la grange de la maison. Cela apporterait un confort au niveau de l'exploitation électrique et permettrait également de répondre éventuellement à un risque particulier présent dans votre grange ( incendie etc..). ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités