IK1/IK2

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
FABMULLER
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 6 mai 2020 12:09
Contact :

IK1/IK2

Message par FABMULLER »

Bonjour à tous,
Lors d'une note de calcul avec caneco Bt, j obtiens un IK1 min > IK2min, (idem pour le max)
J ai toujours pensé que les Ik2 étaient toujours superieur aux IK1,...etc (Ik3>IK2>IK1>If)
Pouvez vous m'aider à combler mes lacunes
câble 3*3*(1*300)
Neutre 3*(1*300)
IK3max=20666A
IK2max=17897A
IK1max=19724A

IK3min=17330A
IK2min=15008A
IK1min=16615A
TNS
Merci pour votre aide
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 140
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: IK1/IK2

Message par vincebzh56 »

Bonsoir quelle est l section du pe?!
Avatar du membre
FABMULLER
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 6 mai 2020 12:09
Contact :

Re: IK1/IK2

Message par FABMULLER »

Pardon: voila le résultat

Câble 3X3X(1x300)
Neutre 3X(1x300)
PE ou PEN 1x70



Merci beaucoup pour le temps imparti à votre réponse
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: IK1/IK2

Message par pericles »

bonjour,
à partir des formules pour les différents types de court-circuits, on constate les valeurs de l'impédance du circuit, ainsi suivant les valeurs on constate les écarts entre les différents court-circuits.

voir page 46 du guide UTE C 15-105 pour le calcul des courants de court-circuit.
http://djelectro71.e-monsite.com/medias ... df#page=46

J'ai fait un exemple avec
un transformateur immergé de 630 kVA,
des conducteurs en aluminium,
une section 3x1x300 pour la phase et pour le neutre,
et une longueur de 20 m.

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/JEnsq0hCZoE

cordialement
pericles
Avatar du membre
FABMULLER
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 6 mai 2020 12:09
Contact :

Re: IK1/IK2

Message par FABMULLER »

Impeccable , Merci je vais étudier tout cela
Avatar du membre
mlb76
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : jeu. 26 mars 2020 17:50
Contact :

Re: IK1/IK2

Message par mlb76 »

Bonjour à tous,
Au risque d e choquer un grand nombre de personnes, l'adage Ik3>Ik2>n'est pas exact. Le rapport IK3/Ik1 dépend de la valeur du facteur de mise à la terre F=Zo/Zd. Pour F<1 Ik1 est plus grand que Ik3. C'est le cas notamment des réseaux BT. Je vous renvoi au livre édité par Dunod "Les régimes neutre et les schémas des liaisons à la terre pages 56 et 57.
Bien cordialement
Avatar du membre
mlb76
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : jeu. 26 mars 2020 17:50
Contact :

Re: IK1/IK2

Message par mlb76 »

Je complète ma réponse.

Le rapport Ik1/Ik3 dépend du facteur de mise à la terre. Si en BT le rapport Ik1/Ik3 est supérieur le rapport Ik2/Ik3 est une constante égale à 0,866.
Répondre