Re: Prise sans terre habitation

Message par Carminas »

Bonsoir

Il faut tirer un fil de terre jusqu'à cette prise.

Dans l'idéal depuis le tableau, mais à défaut depuis une prise proche, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.

Une fois le fil de terre tiré, il faudra changer la prise, par une prise 2P+T (surtout pas avant)
Carminas
Avatar du membre
Mathieu 36
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : dim. 2 févr. 2020 12:37
Contact :

Re: Prise sans terre habitation

Message par Mathieu 36 »

Ca marche, merci.

En conclusion on accepte les 2p+t non raccorder a la terre avec comme mesure compensatoire un 30ma mais pas de 2p...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Prise sans terre habitation

Message par Carminas »

Non la mesure compensatoire aurait du s'appliquer dans les 2 cas.
C'est une erreur sur le diag
Carminas
Avatar du membre
Peps28
De passage
De passage
Messages : 54
Enregistré le : mar. 29 oct. 2013 19:19
Contact :

Re: Prise sans terre habitation

Message par Peps28 »

Bonsoir,

Les choses auraient-elles changées ?

Il me semblait que dans l'ancien hors salle de bain et cuisine, les prises sans connexion à la terre du moment que la prise était une 2 poles cétait conforme. A lire la réponse de Carninas il semble que ce ne soit plus cas ???
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Prise sans terre habitation

Message par Carminas »

Ce n'est pas conforme (depuis 2002)

Mais c'est toléré dans un diagnostic sécurité électrique si la présence d'un 30mA assure une mesure compensatoire.
Carminas
Avatar du membre
Peps28
De passage
De passage
Messages : 54
Enregistré le : mar. 29 oct. 2013 19:19
Contact :

Re: Prise sans terre habitation

Message par Peps28 »

Ok donc toujours la même chose.

Pour le "conforme" oui mauvais terme employée.

Bien à vous
Modifié en dernier par Peps28 le ven. 21 févr. 2020 18:53, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Mathieu 36
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : dim. 2 févr. 2020 12:37
Contact :

Re: Prise sans terre habitation

Message par Mathieu 36 »

Bonjour

Qu'en est-il pour les prises sans obturateur et puits de 15mm ?
J'ai souvent des diagnostics elec avant l'entrée de nouveau locataire, je procède donc au devis pour lever les anomalies et j'ajoute en préconisations le remplacement des prises mais ce n'est jamais retenu par les propriétaires vu que ce n'est pas mentionné comme anomalie.
Sachant qu'il y a des enfants dans la plupart des logements ça m'embête beaucoup.
Ce n'est pas obligatoire ?

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7343
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise sans terre habitation

Message par RFco »

hello


s'il n'y a pas de puits, cela doit être indiqué.
s'il n'y a pas d'obturateur cela doit être indiqué


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Mathieu 36
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : dim. 2 févr. 2020 12:37
Contact :

Re: Prise sans terre habitation

Message par Mathieu 36 »

C'est indiqué sur le rapport mais pas comme anomalie, du coup difficile pour moi de faire valider un devis avec le remplacement de celle ci par les agences qui gère les logements locatifs.

Image

A moins que même si elle ne soit pas noté en anomalie on peut peut-être exiger leur remplacement via la mise en sécurité ?

"5 - Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage."
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7343
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise sans terre habitation

Message par RFco »

b11b2

b11c2

c'est très clair, ce sont des anomalies
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...