Section cable pour raccordement d'une grange
Section cable pour raccordement d'une grange
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses.
J'ai une habitation en bretagne dans laquelle est postionnée mon compteur et mon tableau électrique avec deux interrupteurs différentiels de 30 mA (en triphasé). Jusque là tout va bien.
Je compte raccordé une grange située à 40 m du tableau électrique avec dedans : un circuit lumière, deux circuits prises et un circuit pour une pompe avec groupe de surpression (vessie).
Mes interrogations sont les suivantes :
- d'où faut -il que je parte sur mon tableau élec dans la maison : à la sortie d'un interrupteur différentiel ou à la sortie d'un disjoncteur divisionnaire ..?
- quelle section pour emmener le courant dans ma grange ?
- et dans la grange, je mets un tableau de répartition divisonnaire avec des disjoncteurs divisionnaires ?
Merci !!!
J'ai une habitation en bretagne dans laquelle est postionnée mon compteur et mon tableau électrique avec deux interrupteurs différentiels de 30 mA (en triphasé). Jusque là tout va bien.
Je compte raccordé une grange située à 40 m du tableau électrique avec dedans : un circuit lumière, deux circuits prises et un circuit pour une pompe avec groupe de surpression (vessie).
Mes interrogations sont les suivantes :
- d'où faut -il que je parte sur mon tableau élec dans la maison : à la sortie d'un interrupteur différentiel ou à la sortie d'un disjoncteur divisionnaire ..?
- quelle section pour emmener le courant dans ma grange ?
- et dans la grange, je mets un tableau de répartition divisonnaire avec des disjoncteurs divisionnaires ?
Merci !!!
Re: Section cable pour raccordement d'une grange
Bonsoir,
Cordialement,
Max
A votre place, je partirais directement de la sortie de mon disjoncteur EDF. ( A faire confirmer si on a le droit par rapport à la norme )fanch a écrit :d'où faut -il que je parte sur mon tableau élec dans la maison : à la sortie d'un interrupteur différentiel ou à la sortie d'un disjoncteur divisionnaire ..?
Tout depend de la puissance que vous consommerez dans votre grangefanch a écrit :quelle section pour emmener le courant dans ma grange ?

Oui, je vous le conseille, en n'oubliant pas de mettre un differentiel en amont de vos disjoncteurs pour les circuits de prise ainsi qu'un autre en amont de vos disjoncteur pour les circuits d'eclairage.fanch a écrit :et dans la grange, je mets un tableau de répartition divisonnaire avec des disjoncteurs divisionnaires ?
Cordialement,
Max
Re: Section cable pour raccordement d'une grange
Il faut repartir des borniers de votre tableau principal.
Il faudra faire un tableau divisionnaire dans votre grange.
Pour en dire plus, il faut connaitre les puissances dont vous avez besoin et savoir si ce que vous branchez dans votre grange fonctionne en tri ou en mono.
@+
Il faudra faire un tableau divisionnaire dans votre grange.
Pour en dire plus, il faut connaitre les puissances dont vous avez besoin et savoir si ce que vous branchez dans votre grange fonctionne en tri ou en mono.
@+
Carminas
Re: Section cable pour raccordement d'une grange
C'est où précisément les borniers ?
Dans la grange, du mono est suffisant.
Dans la grange, du mono est suffisant.
Re: Section cable pour raccordement d'une grange
PS :pour la puissance, 2000 w sera le max.
Re: Section cable pour raccordement d'une grange
Rebonsoir,
Cordialement,
Max
Parfois, il se trouve en bas, parfois en haut du tableu electrique principal de votre installationfanch a écrit :C'est où précisément les borniers ?
fanch a écrit :PS :pour la puissance, 2000 w sera le max.
Alors, je pense que du 2,5mm² devrait suffirfanch a écrit :Dans la grange, du mono est suffisant.

Cordialement,
Max
Re: Section cable pour raccordement d'une grange
Il faut savoir si vous mettez tout sur la même phase auquel cas, je passerai du 3x6².
Si vous répartissez sur 3 phases, il faudrait du 5x2,5².
Si vous répartissez sur 3 phases, il faudrait du 5x2,5².
Carminas
Re: Section cable pour raccordement d'une grange
Voir sur ce lien exemple de branchement d'un tableau divisionnaire en mono sur 3 phases
http://www.casimages.com/img.php?i=0804 ... 940478.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=0804 ... 940478.jpg
Carminas
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Section cable pour raccordement d'une grange
Bonsoir,
Comme l'a dit mon ami Carminas, je vous conseille de réaliser une alimentation en 3G6mm² cuivre depuis votre tableau principale, vous n'aurez donc aucun problème de chute de tension ni de problème pour une installation future,
Dans la grange installez un tableau divisionnaire qui possède les protections pour les départs souhaités, mettez en tête du coffret un dispositif différentiel général de 30mA vous serez tranquille, (un interupteur différentiel sera suffisant sous réserve qu'il soit pas sous calibré par rapport à la protection amont ou qu'il ne soit pas en surcharge)
Faites ensuite une répartition d'éclairage en C10A et de prises en C16a, installer si necessaire une prise 20A qui sera peu être utile pour brancher une machine...
A très bientôt
Comme l'a dit mon ami Carminas, je vous conseille de réaliser une alimentation en 3G6mm² cuivre depuis votre tableau principale, vous n'aurez donc aucun problème de chute de tension ni de problème pour une installation future,
Dans la grange installez un tableau divisionnaire qui possède les protections pour les départs souhaités, mettez en tête du coffret un dispositif différentiel général de 30mA vous serez tranquille, (un interupteur différentiel sera suffisant sous réserve qu'il soit pas sous calibré par rapport à la protection amont ou qu'il ne soit pas en surcharge)
Faites ensuite une répartition d'éclairage en C10A et de prises en C16a, installer si necessaire une prise 20A qui sera peu être utile pour brancher une machine...

A très bientôt
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Section cable pour raccordement d'une grange
Merci les gars, par contre, j'ai déjà mis deux disjoncteurs différentiels tétrapolaires dans la maison. Donc j'aimerais bien éviter d'en mettre un troisième dans la grange. Est-ce qe je peux partir de la sortie d'un de mes disjoncteurs différentiels puis 3G6 mm² vers mon tableau divisonnaire qui sera lui, dans ma grange ?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités