Bonjour,
Pour le dire simplement je ne pige rien !
J'ai des appareils (surtout des luminaires LED ou Hallogène) dont je connais les W
J'ai des sources (groupe electro, secteur) qui fournissent 220V ou 240V ou 400V.
Pour savoir quelle puissance j'ai besoin je fais :
40 projecteurs de 2000W = 80.000 W
80.000 W / 240 v =333,33333 A
833,33333 A /3 = 111,11111 A
--> Une alim tri 125 A convient.
Ce calcul n'est pas exacte et il faut faire un truc que je ne pige pas avec cos phi.
Quelqu'un pour m'expliquer ?
Merci.
KVA, KW, Cos Phi et CO
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: KVA, KW, Cos Phi et CO
Bonjour,
Pour faire simple:
P(W) = S(VA)*
Cela se complique si les sources produisent des harmoniques (courants de fréquence multiples de 50 Hz), ce qui est le cas des redresseurs, alims à découpage etc.
On parle alors de "Facteur de puissance" appelé "
"
P(W) = S(VA)*
Et S, ce sont simplement les volts x les ampères.
Pour les halogènes "haute tension" (>48V, 12V dans la pratique),
est très proche de 1, S=P
Pour les autres appareils, la plaque doit mentionner soit les ampères, soit les VA (attention pour les luminaires c'est la plaque de l'alimentation, pas la notice le la lampe): ce sont ces valeurs qu'il faut additionner pour obtenir la puissance ou l'intensité de dimensionnement des générateurs.
Tout simplement parce que ce sont les ampères et les volts qui provoquent les échauffements
Cordialement
Pour faire simple:
P(W) = S(VA)*
Cela se complique si les sources produisent des harmoniques (courants de fréquence multiples de 50 Hz), ce qui est le cas des redresseurs, alims à découpage etc.
On parle alors de "Facteur de puissance" appelé "
P(W) = S(VA)*
Et S, ce sont simplement les volts x les ampères.
Pour les halogènes "haute tension" (>48V, 12V dans la pratique),
Pour les autres appareils, la plaque doit mentionner soit les ampères, soit les VA (attention pour les luminaires c'est la plaque de l'alimentation, pas la notice le la lampe): ce sont ces valeurs qu'il faut additionner pour obtenir la puissance ou l'intensité de dimensionnement des générateurs.
Tout simplement parce que ce sont les ampères et les volts qui provoquent les échauffements
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
