WAGO DANS BOITE D'ENCASTREMENT

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
DJLOLO
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 26 déc. 2008 15:48
Contact :

WAGO DANS BOITE D'ENCASTREMENT

Message par DJLOLO »

Selon la dernière version de la C15-100, pour une habitation soumise à consuel,

a-t-on le droit de mettre un wago dans une boite d'encastrement de prise ou d'éclairage (DCL) dans la salle de bain pour réaliser correctement la LES (liaison équipotentielle suplémentaire) ?

Merci beaucoup pour votre aide.

Laurent
Avatar du membre
jeje
De passage
De passage
Messages : 58
Enregistré le : ven. 23 mai 2008 19:35
Contact :

Re: WAGO DANS BOITE D'ENCASTREMENT

Message par jeje »

bonjour,
rien de l'interdit, a partir du moment ou vous avez assez de place dans le boitier d'encastrement.
cordialement.
Avatar du membre
DJLOLO
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 26 déc. 2008 15:48
Contact :

Re: WAGO DANS BOITE D'ENCASTREMENT

Message par DJLOLO »

Merci pour la réponse, est ce que vous en êtes sûr à 100 % car le consuel va le vérifier je pense ?

Merci
Avatar du membre
jeje
De passage
De passage
Messages : 58
Enregistré le : ven. 23 mai 2008 19:35
Contact :

Re: WAGO DANS BOITE D'ENCASTREMENT

Message par jeje »

re,
oui si vous avez respectez les volumes et la section du conducteur il n'y a pas de soucis ( 2.5 mm2 si sous conduit ou 4mm2 si fixer directement aux parois)
cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: WAGO DANS BOITE D'ENCASTREMENT

Message par RFco »

Salutatous,


Oui, c'est sur à 100%


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
DJLOLO
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 26 déc. 2008 15:48
Contact :

Re: WAGO DANS BOITE D'ENCASTREMENT

Message par DJLOLO »

Merci à tous.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités