Protection appareil triphasé 15kA

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
hectorabcd
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 5 déc. 2019 12:24
Contact :

Protection appareil triphasé 15kA

Message par hectorabcd »

Bonjour à tous,

Je voudrais savoir comment protéger un appareil 380 v 15kva

au niveau interrupteur différentiel et aussi
au niveau disjoncteur

je pensais à
un interrupteur différentie 4 poles 40A 30mA de type 4
et
un disjoncteur 4 Poles 40A courbe C

Merci beaucoup de vos conseils.

A bientôt de vous lire.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Protection appareil triphasé 15kA

Message par Didier62 »

bonjour,

il faudrait nous en dire un peu plus sur "l'appareil"...quel type ?

15 kVA , ca représente environ 22A

un inter diff de type 4 , je ne connais pas

cdlt
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: Protection appareil triphasé 15kA

Message par DGPT2 »

Bonjour,

C'est quoi comme type d'appareil,

Type 4 est ce AC23 pour vous ?

Où cela sera-t-il installé car les interrupteurs différentiels doivent supportés un certain IK3.

Tarif vert / jaune / bleu ?

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités