avis tableau svp (carminas a l aide svp)

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
jeje
De passage
De passage
Messages : 58
Enregistré le : ven. 23 mai 2008 19:35
Contact :

Re: avis tableau svp (carminas a l aide svp)

Message par jeje »

bonjour,
le tableau me parait pas mal , il ne faudra pas oublier de mettre sous l'ID 5 un disjoncteur pour la protction du congélateur contre les surcharges et courts circuit ce que l' ID ne fais pas. Petite remarque sur certain circuits pc, peut etre rajouter un ou deux disjoncteurs pour avoir un peu de marge dans le cas ou vous auriez besoin de rajoutez une ou deux pc plus tard, vous etes toujours dans la norme, après c'est vous qui voyez.
cordialement.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: avis tableau svp (carminas a l aide svp)

Message par Carminas »

A la réflexion ce n'est pas mal.

- Je redits que le typA n'est pas nécessaire pour l'ID 2 (mais pas interdit)
- Peut être faut il un circuit pour PC extérieur ?
- Si vous avez besoin de gagnez un module ou si vous voulez associer une alarme sonore ou lumineuse qu congel, vous pouvez moyennant quelques dizaines d'euros de plus mettre un Disjoncteur différentiel 16A pour le congel.
- Peut être prévoir un disj 2A pour un contacteur HC si abonnement HC
- Comme suggérer par jeje, évitez les circuits à 8 prises, qui bien que bon normativement vous bloquent toute possibilité d'ajout ultérieur. Vos ID AC ne sont pas très chargés et supporterons un circuit prise complémentaire sans problème.
- Etes vous certain que la PAC en en 2,5² 20A ?

Je vous ai fait une autre proposition en ajoutant un ID dédié à l'extérieur :

ID 1 40A 30 MA AC
-salle de bain, chambre 1et 2 ,wc / 4 pl
-eclairage buanderie, cave /3pl
-pc seche linge
-cuisine 7 pc , salle de bain 1pc
-pc GTL 1, pc GTL 2
-seche serviette

ID 2 40A 30 MA AC
-telerupteur salon
-applique escalier , applique salon / 5 pl
-pc four
-chambre 1 4 pc, chambre 2 4pc
-pc buanderie, pc cave / 2pc
-pc lave vaisselle

ID 3 40A 40 MA AC
- pompe a chaleur
- chauffe eau

ID 4 40 A 30 MA A
-plaque de cuisson
-pc lave linge
-salon 5 pc, hotte 1 pc , salle 1 pc
-eclairage cuisine , eclairage salle / 3pl

DD 5 16A 30 MA HDI
-pc congelateur

ID 6 40A 40 MA AC
- pompe de relevage
- pc extérieur ?
- portail
- eclairage exterieur / 3pl
Carminas
Avatar du membre
mx180
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mar. 16 déc. 2008 22:04
Contact :

Re: avis tableau svp (carminas a l aide svp)

Message par mx180 »

bonjour, merci a vous de votre aide j en prends bien note.

j ai oublié le contacteur HC et le disjoncteur 2A .
ok pour le congelateur
la PAC ,20 A je sais pas, elle se trouvera a l exterieur sur un mur.je ne sais pas si le disjonteur edf 500 ma 30/45a réglé sur 30A va convenir.
mon inquietude c est par rapport a la buanderie non attenante ou ce trouvera le congelateur, le chauffe-eau , 1 pc et 1 eclairage selon votre proposition elle n est pas considéré comme un circuit exterieur.
par contre j ai deja un ID 63A 30 MA TYPE AC et deux ID 40A 30 MA TYPE A.
le seche serviette, la PAC et la pompe de relevage je ne connais pas leur puissance , je passe du 1.5 ou du 2.5 ?

je suis un peu inquiet, jai encore pas mal d incertitude, la dalle est pour le week-end prochain,je realise cette installation pour un ami , alors je ne voudrais pas etre recaler au consuel et qu il y aie de gros problemes.

cordialement mx 180.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: avis tableau svp (carminas a l aide svp)

Message par Carminas »

L'intérieur de la buanderie n'est pas considéré comme un local extérieur.
Malgré tout l'idée de lui dédier un ID reste bonne.
J'ai juste fait une proposition et les solutions ne sont pas uniques. Je ne prétend pas détenir la meilleure.

Si vos éclairages sont attenants à la maison, vous n'avez pas besoin de les mettre sur un ID dédié à l'extérieur, donc votre proposition tient la route.

Si vous avez déjà vos ID aucun problème pour utiliser un 63A et un type A, qui peut le plus peut le moins.

Le consuel ne vous recalera pas pour un point de ce type. Au pire il vous demandera de vous engager à faire la modification qu'il suggèrera.
A partir du moment où tous les circuits sont ramenés au tableau, ce n'est pas bien compliqué de faire une évolution.

Pour le sèche serviette et la pompe, en général du 1,5²suffit mais si vous avez un doute passez du 2,5² vous serez tranquille.
La PAC est plus gênante, difficile de de passer ce qu'il faut sans connaitre le modèle. Certaines nécessitent 2 circuits et 2 disjoncteurs.
Il faudra sans doute du bipolaire courbe D.


Par contre un conseil, avant de faire la dalle, passez des gaines supplémentaires vers la buanderie, on ne sait jamais de quoi demain sera fait et votre ami aura peut être envie un jour d'y mettre d'autres circuits.

@+
Carminas
Avatar du membre
mx180
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mar. 16 déc. 2008 22:04
Contact :

Re: avis tableau svp (carminas a l aide svp)

Message par mx180 »

bonsoir
je vais suivre vos conseils, merci a vous tous pour votre aide.
cordialement mx180.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités