éclairage commandé
Re: éclairage commandé
Bonjour
Chez Céliane, si un veut utiliser un voyant témoin indépendant, il faut passer par une couronne lumineuse :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35 ... u-lumineux
Mais s'il s'agit de poussoir ou interrupteurs avec voyant lumineux (pour repérer la commande dans le noir), les modèles en place doivent convenir
Chez Céliane, si un veut utiliser un voyant témoin indépendant, il faut passer par une couronne lumineuse :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35 ... u-lumineux
Mais s'il s'agit de poussoir ou interrupteurs avec voyant lumineux (pour repérer la commande dans le noir), les modèles en place doivent convenir
Carminas
Re: éclairage commandé
Il y a un truc que je n'ai pas pigé.
Les 3 éclairages en place, il fonctionne chacun avec un interrupteur différents ?
Ou il s'allument simultanément avec l'un des 3 boutons ?
Dans ce cas il doit y avoir un télérupteur quelque part
Les 3 éclairages en place, il fonctionne chacun avec un interrupteur différents ?
Ou il s'allument simultanément avec l'un des 3 boutons ?
Dans ce cas il doit y avoir un télérupteur quelque part
Carminas
Re: éclairage commandé
Je n'avais pas vu votre schéma
Visiblement les 3 éclairages sont indépendants
Et de la manière dont est réalisé le cablage, je ne vois pas comment vous en sortir en filaire.
La seule solution me semble être de shunter les interrupteur et de mettre des émetteur radio à la place.
Visiblement les 3 éclairages sont indépendants
Et de la manière dont est réalisé le cablage, je ne vois pas comment vous en sortir en filaire.
La seule solution me semble être de shunter les interrupteur et de mettre des émetteur radio à la place.
Carminas
Re: éclairage commandé
Bonjour
je pense que c'est des simples allumage à témoin, pour vérifier que la lumière ext n 'est pas restée allumée, (ref au schema de Pierre09)
pour l'utilisation d'un micomodule delta dore la commande se fera par des poussoirs par la suite.
effectivement je n'avais pas pensé à la couronne lumineuse. Bien vu
je pense que c'est des simples allumage à témoin, pour vérifier que la lumière ext n 'est pas restée allumée, (ref au schema de Pierre09)
pour l'utilisation d'un micomodule delta dore la commande se fera par des poussoirs par la suite.
effectivement je n'avais pas pensé à la couronne lumineuse. Bien vu
Re: éclairage commandé
J'ai du mal à faire le lien entre ses explications de départ, son schéma et ce qu'il veut
Si je résume ce que j'ai compris :
On a 3 interrupteur simples à voyant témoin qui allument chacun une lampe de manière indépendante
Il veut que les 3 lampes s'allument simultanément à partir de n'importe lequel des 3 points de commande et en plus avec une télécommande.
Et qu'il y ait des voyant témoins sur chaque point de commande.
Et sur le schéma on ne voit que 2 points de commande et 2 lampes (mais on peut supposer que la 3ème est câblée sur le même principe)
Si c'est celà il faut un seul récepteur Tyxia pour l'ensemble, placé à l'endroit le plus judicieux pour la portée.
Si je résume ce que j'ai compris :
On a 3 interrupteur simples à voyant témoin qui allument chacun une lampe de manière indépendante
Il veut que les 3 lampes s'allument simultanément à partir de n'importe lequel des 3 points de commande et en plus avec une télécommande.
Et qu'il y ait des voyant témoins sur chaque point de commande.
Et sur le schéma on ne voit que 2 points de commande et 2 lampes (mais on peut supposer que la 3ème est câblée sur le même principe)
Si c'est celà il faut un seul récepteur Tyxia pour l'ensemble, placé à l'endroit le plus judicieux pour la portée.
Carminas
Re: éclairage commandé
Bonjour Carminas
effectivement au départ je voulais mettre sur les trois point
mais après réflexion 2 suffissent
alors mon truc et de brancher le delta dore 5610 1 point lumineux ou 5612 2 point lumineux pour avoir un éclairage de nuit quand je rentre avec la télécommande delta dore que je possede déjà
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/panb.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/n582.jpg
On a 3 interrupteur simples à voyant témoin qui allument chacun une lampe de manière indépendante .....OK
Il veut que les 3 lampes s'allument simultanément à partir de n'importe lequel des 3 points de commande et en plus avec une télécommande.
Et qu'il y ait des voyant témoins sur chaque point de commande. NON NON
le truc c'est que je veux commander 2 point lumineux par 5610 ou 5612 avec télécommande de l'extérieur
ou continuer quand je suis a la maison d'utiliser un inter ou un autre ( allumer manuellement chaque inter )
Merci a tous
effectivement au départ je voulais mettre sur les trois point
mais après réflexion 2 suffissent
alors mon truc et de brancher le delta dore 5610 1 point lumineux ou 5612 2 point lumineux pour avoir un éclairage de nuit quand je rentre avec la télécommande delta dore que je possede déjà
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/panb.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/n582.jpg
On a 3 interrupteur simples à voyant témoin qui allument chacun une lampe de manière indépendante .....OK
Il veut que les 3 lampes s'allument simultanément à partir de n'importe lequel des 3 points de commande et en plus avec une télécommande.
Et qu'il y ait des voyant témoins sur chaque point de commande. NON NON
le truc c'est que je veux commander 2 point lumineux par 5610 ou 5612 avec télécommande de l'extérieur
ou continuer quand je suis a la maison d'utiliser un inter ou un autre ( allumer manuellement chaque inter )
Merci a tous
Re: éclairage commandé
Ca se complique car si les 2 éclairages sont indépendants au moment ou vous appuyez sur la télécommande vous pouvez rencontrer 4 cas de figure
- lampe 1 éteinte et lampe 2 éteinte
- lampe 1 éteinte et lampe 2 allumée
- lampe 1 allumée et lampe 2 éteinte
- lampe 1 allumée et lampe 2 allumée
Votre télécommande doit se comporter comme un dispositif de centralisation avec un bouton pour tout allumer et un bouton pour tout éteindre quel que soit l'état des lampes.
Je ne sais pas si le Tyxia fait cela.
Par contre, je sais que cela existe chez Yokis.
Ou alors un bouton de la télécommande commande la lampe 1 et un autre bouton de la télécommande commande la lampe 2
- lampe 1 éteinte et lampe 2 éteinte
- lampe 1 éteinte et lampe 2 allumée
- lampe 1 allumée et lampe 2 éteinte
- lampe 1 allumée et lampe 2 allumée
Votre télécommande doit se comporter comme un dispositif de centralisation avec un bouton pour tout allumer et un bouton pour tout éteindre quel que soit l'état des lampes.
Je ne sais pas si le Tyxia fait cela.
Par contre, je sais que cela existe chez Yokis.
Ou alors un bouton de la télécommande commande la lampe 1 et un autre bouton de la télécommande commande la lampe 2
Carminas
Re: éclairage commandé
A la réflexion, le plus simple me semble être ma dernière suggestion avec :
- 5610 dans le boitier d'encastrement de l'inter 1
- relié à l'inter 1
- qui pilote une lampe 1
- appairé au bouton 1 de la télécommande
et
- autre 5610 dans le boitier d'encastrement de l'inter 2
- relié à l'inter 2
- qui pilote une lampe 2
- appairé au bouton 2 de la télécommande
S'assurer que la portée de la télécommande est suffisante pour atteindre les deux 5610
- 5610 dans le boitier d'encastrement de l'inter 1
- relié à l'inter 1
- qui pilote une lampe 1
- appairé au bouton 1 de la télécommande
et
- autre 5610 dans le boitier d'encastrement de l'inter 2
- relié à l'inter 2
- qui pilote une lampe 2
- appairé au bouton 2 de la télécommande
S'assurer que la portée de la télécommande est suffisante pour atteindre les deux 5610
Carminas
Re: éclairage commandé
pour résumer:
La télécommande doit allumer les deux lampes et vous voulez pouvoir commander séparément les lampes depuis les interrupteurs intérieurs.
Je pense que le 5612 coupler à deux inters poussoirs peut fonctionner.
Pour celà il faudrait l 'installer dans la boite de dérivation, s'assurer de pouvoir repasser deux fils supplémentaires dans le tube "inter - boite de dérivation". (pour la commande filaire)
Lors de l 'association avec une touche de votre télécommande vous pourrez choisir d'actionner simultanément les deux voies.
Puis les poussoirs filaires vous pourrez choisir d'actionner soit la voie 1 soit la voie 2 soit les deux.
ou de choisir une solution toute radio avec des émetteurs delta dore, esthétiquement moins sympa car différent de la gamme murale que vous avez.
La télécommande doit allumer les deux lampes et vous voulez pouvoir commander séparément les lampes depuis les interrupteurs intérieurs.
Je pense que le 5612 coupler à deux inters poussoirs peut fonctionner.
Pour celà il faudrait l 'installer dans la boite de dérivation, s'assurer de pouvoir repasser deux fils supplémentaires dans le tube "inter - boite de dérivation". (pour la commande filaire)
Lors de l 'association avec une touche de votre télécommande vous pourrez choisir d'actionner simultanément les deux voies.
Puis les poussoirs filaires vous pourrez choisir d'actionner soit la voie 1 soit la voie 2 soit les deux.
ou de choisir une solution toute radio avec des émetteurs delta dore, esthétiquement moins sympa car différent de la gamme murale que vous avez.
Re: éclairage commandé
MERCI INFINIMENT
a vous tous
j'ai trouvé dans vos suggestions une solution qui me convient parfaitement
encore MERCI A TOUS
![supercontent [supercontent]](./images/smilies/yahoo_supercontent.gif)
a vous tous
j'ai trouvé dans vos suggestions une solution qui me convient parfaitement
encore MERCI A TOUS