Circuit 12 groupe clim

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Melectro
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : ven. 4 mars 2016 12:49
Contact :

Circuit 12 groupe clim

Message par Melectro »

Bonsoir,
Je suis électricien depuis quelques temps, je fais surtout de l'habitat.
Ma dernière demande est l'installation d'un circuit pour 12 groupes clim mono, partant d'une installation tri. Pour 24 chambres.
je pensais faire un tableau divisionnaire 3 rangées type mono ?
Bon j me pose sans doute trop de questions
-Disjoncteur ou sectionneur en tete du TD
-Quelle calibre de disjoncteur installer, elles font juste du froid.
je n'ai pas beaucoup d'indication sur ces clims (et je ne suis vraiment pas spécialiste )une photo
Image

Merci de vos conseils
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Circuit 12 groupe clim

Message par Didier62 »

bonjour,

on peut faire ce coffret sous plusieurs formes
un inter général et 12 disjoncteurs mono différentiels (16A 30 ou 300mA)
ou une protection différentielle tétra et disjoncteur mono par groupe froid
quoiqu'il en soit , il faudra répartir les groupes sur les 3 phases

à vous de chiffrer les différentes solutions , prendre aussi en compte l'exploitation en cas de défaut sur l'un des groupes (éviter de tout couper en cas de défaut sur l'un des groupes)

cdlt
Avatar du membre
Melectro
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : ven. 4 mars 2016 12:49
Contact :

Re: Circuit 12 groupe clim

Message par Melectro »

Merci de ta réponse,
et que pense tu de 3 différentiels 40A, suivis de 4 disjoncteurs 20A, et d un disjoncteur de tête 4 pôles 40A
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Circuit 12 groupe clim

Message par Didier62 »

bonjour,

oui, c'est une solution parmi d'autres :-D

cdlt
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités