Bonjour, J'ai une question par rapport à la prise de terre.


Le tableau divisionnaire doit obligatoirement être raccordé à la prise de terre du garage, ou je peu en crée une autre au niveau de la maison ...?

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7441
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Rénovation tableau

Message par RFco »

hello


une seule et unique terre par bâtiment


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
johnjd
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : jeu. 10 oct. 2019 15:41
Contact :

Re: Rénovation tableau

Message par johnjd »

Bonjour Merci,

Donc une prise de terre pour mon tableau principal dans le garage et une autre dans mon tableau divisionnaire dans la maison (situé à 20m du garage).

J'ai lu qu'il fallait dans ce cas que les deux prises de terre soient interconnectées entre elle ..?? est ce exacte, et faut il le faire pour plus d'efficacité sans que cela soit obligatoire ??


Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7441
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Rénovation tableau

Message par RFco »

dans ce cas, il est préférable d'en avoir une unique,

si deux, il faut les interconnecter pour éviter les différences de potentiel


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
johnjd
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : jeu. 10 oct. 2019 15:41
Contact :

Re: Rénovation tableau

Message par johnjd »

Très bien merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3556
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Rénovation tableau

Message par Carminas »

Bonsoir

Je cite le guide Promotelec :

"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement
et l'annexe."

Du coup peu d'intérêt de créer une nouvelle terre si c'est pour les interconnecter, car le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Carminas
Avatar du membre
johnjd
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : jeu. 10 oct. 2019 15:41
Contact :

Re: Rénovation tableau

Message par johnjd »

merci pour les détails.
Avatar du membre
johnjd
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : jeu. 10 oct. 2019 15:41
Contact :

Re: Rénovation tableau

Message par johnjd »

Bonsoir,

J'ai installé tt le matériel conseiller, en revanche j'ai acheté l'interupteur sectionneur 406543 Legrand.

Mais je n'ai pas su l'installer. En effet il comporte 4 pôle hors moi j'ai 3 pôle et le neutre. Comment faire ...?

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3556
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Rénovation tableau

Message par Carminas »

Bonsoir

Les pôles sont tous indépendant les un des autres, donc peu importe.
L'usage est cependant de mettre le neutre sur le pôle de gauche.
Carminas