Bonjour,
Je souhaite alimenter 2 studios à partir de ma maison avec l'idée de les rendre indépendants (compteurs individuels) dans le temps.
Que dois je prévoir comme alimentation depuis mon tableau électrique?
Merci de vos conseils
Alimentation studios
Re: Alimentation studios
Bonjour
Si j'ai bien compris vous créez 2 appartements qui auront un jour leur propre branchement avec leur propre compteur et leur propre abonnement et en attendant vous les reliez au tableau de votre logement principal.
Cela dépendra du futur type de disjoncteur de branchement et de la distance.
- avec un DB 15/30/45A et moins de 22m du 10² suffira. Pour le raccordement provisoire, si le DB de votre tableau actuel est un 30/45/60A il faudra ajouter un disj 40A au départ du câble.
- avec un DB 30/45/60A et moins de 27m du 16² suffira.
Par ailleurs, si chaque studio a un jour son propre compteur, les studios devront respecter la totalité de la NF C 15-100 actuellement en vigueur.
Pour ce type de logement, la norme a néanmoins prévu un certain nombre de simplifications :
Prises cuisines :
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant.
Circuits spécialisés :
Dans le cas particulier des logements de type T1, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).
Eclairage :
Le nombre de circuits d’éclairage doit être au moins égal à deux dans les logements de surface supérieure à 35 m².
Nombre, type et courant assigné minimal des interrupteurs différentiels 30 mA :
Surface <= 35 m² : 1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A
GTL :
Pour des logements de surface inférieure ou égale à 35 m², la largeur peut être réduite à 450 mm et la profondeur à 150 mm.
Prises TV :
Dans les logements jusqu’à 35 m², il est admis de n’avoir qu’une seule prise télévision.
@+
Si j'ai bien compris vous créez 2 appartements qui auront un jour leur propre branchement avec leur propre compteur et leur propre abonnement et en attendant vous les reliez au tableau de votre logement principal.
Cela dépendra du futur type de disjoncteur de branchement et de la distance.
- avec un DB 15/30/45A et moins de 22m du 10² suffira. Pour le raccordement provisoire, si le DB de votre tableau actuel est un 30/45/60A il faudra ajouter un disj 40A au départ du câble.
- avec un DB 30/45/60A et moins de 27m du 16² suffira.
Par ailleurs, si chaque studio a un jour son propre compteur, les studios devront respecter la totalité de la NF C 15-100 actuellement en vigueur.
Pour ce type de logement, la norme a néanmoins prévu un certain nombre de simplifications :
Prises cuisines :
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant.
Circuits spécialisés :
Dans le cas particulier des logements de type T1, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).
Eclairage :
Le nombre de circuits d’éclairage doit être au moins égal à deux dans les logements de surface supérieure à 35 m².
Nombre, type et courant assigné minimal des interrupteurs différentiels 30 mA :
Surface <= 35 m² : 1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A
GTL :
Pour des logements de surface inférieure ou égale à 35 m², la largeur peut être réduite à 450 mm et la profondeur à 150 mm.
Prises TV :
Dans les logements jusqu’à 35 m², il est admis de n’avoir qu’une seule prise télévision.
@+
Carminas
Re: Alimentation studios
Merci de votre aide
Re: Alimentation studios
J'ai omis de demander une chos : les studios sont situés à + de 30 m du point de livraison.Que fautn il prévoir en protection amont et aval pour le câble de liaison compteur/tableau?
Re: Alimentation studios
Bonsoir
Effectivement, avec plus de 30m il faudra tenir compte de la chute de tension.
En fonction de la puissance nécessaire dans les studios et de la distance, il faudra
- augmenter la section
et/ou
- mettre un disjoncteur à l'origine pour limiter l'intensité.
@+
Effectivement, avec plus de 30m il faudra tenir compte de la chute de tension.
En fonction de la puissance nécessaire dans les studios et de la distance, il faudra
- augmenter la section
et/ou
- mettre un disjoncteur à l'origine pour limiter l'intensité.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités

