Remplacement tableau
Re: Remplacement tableau
Bonjour,
J'arrive en fin au bout de mon installation, encore quelques bricoles mais le plus gros est fait.
Lorsque j'ai remplacé mon tableau, compte tenu de mon abonnement et du DB, j'ai dû l'alimenter avec du 16² (contre 10 auparavant).
Si j'ai bien retenu les leçons du Forum, il faudrait que je fasse la liaison équipotentielle principale avec un conducteur d'au moins 8² soit du 10².
Pour des raisons pratiques, est il possible de la faire avec 2 conducteurs de 6² ?
Merci encore pour votre aide.
J'arrive en fin au bout de mon installation, encore quelques bricoles mais le plus gros est fait.
Lorsque j'ai remplacé mon tableau, compte tenu de mon abonnement et du DB, j'ai dû l'alimenter avec du 16² (contre 10 auparavant).
Si j'ai bien retenu les leçons du Forum, il faudrait que je fasse la liaison équipotentielle principale avec un conducteur d'au moins 8² soit du 10².
Pour des raisons pratiques, est il possible de la faire avec 2 conducteurs de 6² ?
Merci encore pour votre aide.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7284
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Remplacement tableau
hello
non mettre au moins un conducteur vert/jaune de 10mm² minimum
@+
non mettre au moins un conducteur vert/jaune de 10mm² minimum
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Remplacement tableau
Merci @RFco pour le retour.
Comme c'est dommage, je pensais (ou plutôt j’espérais) qu'en couplant les 2 conducteurs 6² on pouvait considérer que cela faisait du 12², en me reliant bien-sûr aux mêmes poins.
Salutations
Comme c'est dommage, je pensais (ou plutôt j’espérais) qu'en couplant les 2 conducteurs 6² on pouvait considérer que cela faisait du 12², en me reliant bien-sûr aux mêmes poins.
Salutations
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7284
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Remplacement tableau
c'est interdit en domestique
ca ne fait pas bien long de fil.
@+
ca ne fait pas bien long de fil.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Remplacement tableau
Il me restait pas mal de 6².
Je vais bien réussir à me débrouiller avec du 10².
Slts
Je vais bien réussir à me débrouiller avec du 10².
Slts
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
Re: Remplacement tableau
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7284
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Remplacement tableau
re
et il se passe quoi au niveau du relais de découplage?
@+
et il se passe quoi au niveau du relais de découplage?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Remplacement tableau
Les tech d'Enedis l'ont supprimé quand ils m'ont installé le LINKY.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7284
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Remplacement tableau
ok donc plus de double tarif
joli travail, mais, perso, j'aurais fait autrement, niveau goulottes
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Remplacement tableau
J'avais pas trop le choix en fait. J'ai fait au mieux.
Il faudrait une vue plus globale pour se rendre compte.
Bonne soirée
Il faudrait une vue plus globale pour se rendre compte.
Bonne soirée
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)