Branchement Spécial avec détecteur de présence
Branchement Spécial avec détecteur de présence
Bonsoir
Je suis nouveau sur le forum
Est-il possible de faire le suivant :
Dans un lieu avec 6 lampes LED, je veux que quand quelqu'un entre dans la pièce, une parmi les 6 lampes s'allume automatiquement (détecteur de présence (B)) ensuite je veux allumer les 6 lampes (je dis bien 6) en actionnant un interrupteur (A) et avec cette manipulation je veux que le détecteur (B) reste hors action et que les 6 lampes restent allumées jusqu'à une nouvelle action sur l'interrupteur (A).
Si oui, comment faire et quelle est la solution la plus avantageuse ?
D'avance Merci.
Je suis nouveau sur le forum
Est-il possible de faire le suivant :
Dans un lieu avec 6 lampes LED, je veux que quand quelqu'un entre dans la pièce, une parmi les 6 lampes s'allume automatiquement (détecteur de présence (B)) ensuite je veux allumer les 6 lampes (je dis bien 6) en actionnant un interrupteur (A) et avec cette manipulation je veux que le détecteur (B) reste hors action et que les 6 lampes restent allumées jusqu'à une nouvelle action sur l'interrupteur (A).
Si oui, comment faire et quelle est la solution la plus avantageuse ?
D'avance Merci.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement Spécial avec détecteur de présence
hello
si je parle d'interrupteur bipolaire, est-ce-que cela évoque quelque chose?
@+
si je parle d'interrupteur bipolaire, est-ce-que cela évoque quelque chose?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Branchement Spécial avec détecteur de présence
Salut FRco
Oui, l'interrupteur bipolaire est celui qui coupe sur la phase et le neutre en même temps.
Mais je ne vois pas comment je dois faire le branchement…
Seulement pour être plus claire, la séquence doit être la suivante :
(État : E, Lampe : L)
E 0 : Tout en repos
E 1 : Quand quelqu'un entre à L 1 s'allume par l'intermédiaire du détecteur de présence.
E 2 : j'actionne l'interrupteur A à L 1 va continuer allumée et L 2, L 3, L 4, L 5 et L 6 vont s'allumées.
E 3 : Je repositionne l'interrupteur A á l'état initial, L 2, L 3, L 4, L 5 et L 6 vont s'éteindre. L 1 peut ou pas continuer allumée jusqu'au découlement du temps pré défini sur le détecteur de présence.
E 4 = E 0
A+
Oui, l'interrupteur bipolaire est celui qui coupe sur la phase et le neutre en même temps.
Mais je ne vois pas comment je dois faire le branchement…
Seulement pour être plus claire, la séquence doit être la suivante :
(État : E, Lampe : L)
E 0 : Tout en repos
E 1 : Quand quelqu'un entre à L 1 s'allume par l'intermédiaire du détecteur de présence.
E 2 : j'actionne l'interrupteur A à L 1 va continuer allumée et L 2, L 3, L 4, L 5 et L 6 vont s'allumées.
E 3 : Je repositionne l'interrupteur A á l'état initial, L 2, L 3, L 4, L 5 et L 6 vont s'éteindre. L 1 peut ou pas continuer allumée jusqu'au découlement du temps pré défini sur le détecteur de présence.
E 4 = E 0
A+
Re: Branchement Spécial avec détecteur de présence
E 1 : Quand quelqu'un entre --> L 1 s'allume par l'intermédiaire du détecteur de présence.
E 2 : j'actionne l'interrupteur A --> L 1 va continuer allumée et L 2, L 3, L 4, L 5 et L 6 vont s'allumées.
E 2 : j'actionne l'interrupteur A --> L 1 va continuer allumée et L 2, L 3, L 4, L 5 et L 6 vont s'allumées.
Re: Branchement Spécial avec détecteur de présence
Un indice de plus :
L'idée de RFCO est d'utiliser non pas l'inter bipolaire pour couper la phase et le neutre, mais pour couper 2 fois la phase.
Donc un pôle de l'inter allume L1 en parallèle du détecteur qui allume aussi L1
L'autre pôle allume L2 L3 L4 L5 L6
Je vous laisse cogiter la dessus, vous devriez facilement trouver le schéma.
L'idée de RFCO est d'utiliser non pas l'inter bipolaire pour couper la phase et le neutre, mais pour couper 2 fois la phase.
Donc un pôle de l'inter allume L1 en parallèle du détecteur qui allume aussi L1
L'autre pôle allume L2 L3 L4 L5 L6
Je vous laisse cogiter la dessus, vous devriez facilement trouver le schéma.
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement Spécial avec détecteur de présence
Hello
oui, un inter bipolaire coupe 2 pôles en une seule action, pas forcément donc phase et neutre
@+
Merci à toi Carminas, pour une fois tu ne donne pas la réponse clés en mains (mais ok, tu éclaircis les choses pour notre demandeur)Carminas a écrit : ↑sam. 28 sept. 2019 18:51 Un indice de plus :
L'idée de RFCO est d'utiliser non pas l'inter bipolaire pour couper la phase et le neutre, mais pour couper 2 fois la phase.
Donc un pôle de l'inter allume L1 en parallèle du détecteur qui allume aussi L1
L'autre pôle allume L2 L3 L4 L5 L6
Je vous laisse cogiter la dessus, vous devriez facilement trouver le schéma.
oui, un inter bipolaire coupe 2 pôles en une seule action, pas forcément donc phase et neutre
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Branchement Spécial avec détecteur de présence
Bonsoir
Merci Caminas et RFco,
J’ai pu schématiser et ça fonctionne (un pôle en parallèle avec le contact du détecteur (B) et un pôle entre la lampe L1 et les restantes.
Avec cela en entame la partie la plus importante de ma question.
La deuxième partie de ma question est :
Est-il possible de faire la même chose, mais en actionnant l’interrupteur (A) le détecteur de présence (B) sera mis complètement hors tension ?
A+
Merci Caminas et RFco,
J’ai pu schématiser et ça fonctionne (un pôle en parallèle avec le contact du détecteur (B) et un pôle entre la lampe L1 et les restantes.
Avec cela en entame la partie la plus importante de ma question.
La deuxième partie de ma question est :
Est-il possible de faire la même chose, mais en actionnant l’interrupteur (A) le détecteur de présence (B) sera mis complètement hors tension ?
A+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement Spécial avec détecteur de présence
NPN67 a écrit : ↑dim. 29 sept. 2019 01:11 Bonsoir
Merci Caminas et RFco,
J’ai pu schématiser et ça fonctionne (un pôle en parallèle avec le contact du détecteur (B) et un pôle entre la lampe L1 et les restantes.
Avec cela en entame la partie la plus importante de ma question.
La deuxième partie de ma question est :
Est-il possible de faire la même chose, mais en actionnant l’interrupteur (A) le détecteur de présence (B) sera mis complètement hors tension ?
A+
sur le bipolaire, on alimente en amont comme on le veut
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Branchement Spécial avec détecteur de présence
Bonsoir
Voilà le schéma que j’ai pu établir.

https://www.dropbox.com/s/e8a1trwchowhock/C2.jpg?dl=0
Que doit-on faire pour passer du schéma C1 à C2 en actionnant l’interrupteur bipolaire (I) ?
A+
Voilà le schéma que j’ai pu établir.

https://www.dropbox.com/s/e8a1trwchowhock/C2.jpg?dl=0
Que doit-on faire pour passer du schéma C1 à C2 en actionnant l’interrupteur bipolaire (I) ?
A+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement Spécial avec détecteur de présence
hello
le C1 me semble être celui qui m'est venu en tête dès la demande initiale
Je ne comprend pas la raison des contacts NF de C2
@+
le C1 me semble être celui qui m'est venu en tête dès la demande initiale
Je ne comprend pas la raison des contacts NF de C2
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités

