bonjour
combien d'ampères peux t-on utiliser par phase sous un disjoncteur 32 A ?
faut il diviser par 3 soit 10.66 A ?
Merci de votre aide
disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7433
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA
hello
32A par phase, bien entendu
Donc 3x32A en tri ou en tri+neutre
@+
32A par phase, bien entendu
Donc 3x32A en tri ou en tri+neutre
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA
hi hi oula il faut que je reprenne mes cours d’électricité.
alors si tu peux aller plus loin dans ton aide ?
j'ai 3 radiateurs soufflants de chacun 3000 W . Chacun est branché sur une PC cablé en 2.5 mm. Donc tout va bien ?
merci de ton aide
alors si tu peux aller plus loin dans ton aide ?
j'ai 3 radiateurs soufflants de chacun 3000 W . Chacun est branché sur une PC cablé en 2.5 mm. Donc tout va bien ?
merci de ton aide
Re: disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA
Bonsoir
Pas avec un disjoncteur 32A.
Avec du 2,5² c'est 20A maxi.
Pas avec un disjoncteur 32A.
Avec du 2,5² c'est 20A maxi.
Carminas
Re: disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA
hello
ah bon ! mais alors sous un 32 A on peut mettre que des alim en 4 et 6 mm2 ?
ah bon ! mais alors sous un 32 A on peut mettre que des alim en 4 et 6 mm2 ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7433
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA
hello
selon distance, mini 6mm²
@+
selon distance, mini 6mm²
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...