Bonjour,
Je construis dans le neuf, et je suis en train de poser des gaines en attente dans mon aménagement extérieur.
J'ai un branchement long Type 2, et je prévois mes futures extensions (garage, piscine, portail) à partir d'un organe de dérivation sur le câble de liaison DB/tableau (maison) et non du tableau de la maison.
Il y aura donc 3 tableaux en plus du tableau de la maison et chaque tableau à sa prise de terre et ses ID 30mma.
Dois je relier chaque Pdt par une liaison équipotentielle ?
Si oui, de quel type (cablette cuivre, V/J), et quelle section ?
Merci pour vos réponses.
Liaison équipotentielle de plusieurs Pdt
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Liaison équipotentielle de plusieurs Pdt
Hello,
Il faut en effet interconnecter les terres avec au moins la section d'alimentation des tableaux secondaires...
@+
Il faut en effet interconnecter les terres avec au moins la section d'alimentation des tableaux secondaires...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Liaison équipotentielle de plusieurs Pdt
Bonjour,
Ok pour l'interconnexion des terres.
Dois je les interconnecter par un V/J distinct du câble d'alimentation, ou puis je utiliser un 3G ?
merci.
Ok pour l'interconnexion des terres.
Dois je les interconnecter par un V/J distinct du câble d'alimentation, ou puis je utiliser un 3G ?
merci.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Liaison équipotentielle de plusieurs Pdt
un 3G est bien le plus indiqué et dispense d'une prise de terre locale (pas des liaisons équipotentielles necessaires)SC31300 a écrit :Bonjour,
Ok pour l'interconnexion des terres.
Dois je les interconnecter par un V/J distinct du câble d'alimentation, ou puis je utiliser un 3G ?
merci.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Liaison équipotentielle de plusieurs Pdt
Bonsoir,
Si j'ai bien compris,
je ne réalise qu'une seule prise de terre au niveau de la maison, pas de prises de terres pour les tableaux annexes.
Et j'interconnecte les borniers de mes tableaux annexes avec le bornier du ma prise de terre unique, en câble 3G ??
merci.
Si j'ai bien compris,
je ne réalise qu'une seule prise de terre au niveau de la maison, pas de prises de terres pour les tableaux annexes.
Et j'interconnecte les borniers de mes tableaux annexes avec le bornier du ma prise de terre unique, en câble 3G ??
merci.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Liaison équipotentielle de plusieurs Pdt
salut,
Oui, c'est ca, mais rien n'empeche de faire en plus une terre locale, surtout si les tableaux sont loins les uns des autres.
@+
Oui, c'est ca, mais rien n'empeche de faire en plus une terre locale, surtout si les tableaux sont loins les uns des autres.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
