Carminas a écrit : mar. 9 juil. 2019 19:34
texas2607 a écrit : mar. 9 juil. 2019 12:54 Si je fais le calcul par la règle de l'amont, -> "Interrupteur différentiel Sup ou égal à l'intensité du disjoncteur"
je suis avec une protection en 30A, je peux donc mettre 2 inter diff de 40A
Non on dimensionne pour le calibre maxi du disjoncteur de branchement, donc 45A ou 60A et non pas par rapport au calibre de réglage qui peut changer à tout moment.

De toute façon ne vous prenez pas la tête que ce soit dans le cadre d'une mise en sécurité ou pour une rénovation partielle ou pour une rénovation totale ou pour du neuf, mettez des interrupteurs différentiels 30mA avec lesquels vous n'aurez aucun risque de surcharge, même s'ils coutent un peu plus cher.


donc que des 63A.



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
texas2607
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mar. 9 juil. 2019 12:37
Contact :

Re: Rénovation tableau elec.

Message par texas2607 »

C'est ce que je comptais faire. 2 diff en 63A pour être sûr.

Encore merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3512
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Rénovation tableau elec.

Message par Carminas »

Oups j'ai oublié le 63A :oops:

Merci Rfco d'avoir rectifié
Carminas