section câble

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
netdu
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 23 juin 2019 14:05
Contact :

section câble

Message par netdu »

Bonjour,

je dois changer des différentiels 40A type A par des 63A toujours en type A. le disjoncteur edf est juste en dessous du coffret et réglé sur son calibre maxi 45A
Faut il rester dans ce cas calibrer la section des alimentations des différentiels suivant leur calibre soit du 16² ou suivant le calibre EDF en 10²

Un diff alimente 11 disjoncteur et un autre 6.

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section câble

Message par Carminas »

Bonjour

Dans quel cadre posez vous cette question ?
- logement neuf ?
- rénovation totale ?
- mise en sécurité ?
- diagnostic pour revente ?

Car les règles à appliquer ne sont pas les mêmes.
Carminas
Avatar du membre
netdu
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 23 juin 2019 14:05
Contact :

Re: section câble

Message par netdu »

rénovation du tableau pour vente
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section câble

Message par Carminas »

Bonsoir

Si votre disjoncteur de branchement est un 15/30/45A : du 10² suffit
Si votre disjoncteur de branchement est un 30/45/60A : il faut du 16² (bien que la dernière version de la norme autorise 10² dans ce contexte, mais je vous le déconseille les diagnostiqueurs étant souvent peu formés sur ce sujet)

Le nombre de disjoncteur n'a pas d'importance dans votre contexte.
Carminas
Avatar du membre
netdu
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 23 juin 2019 14:05
Contact :

Re: section câble

Message par netdu »

ok merci, j'avais un doute par rapport au diff 63

mon disjoncteur edf est bien un 15-30-45A.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section câble

Message par Carminas »

Après, vu les distances en jeu, cela ne vous coutera pas beaucoup plus cher en 16² et cela vous mettra à l'abri d'un diagnostiqueur incompétent
Carminas
Avatar du membre
netdu
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 23 juin 2019 14:05
Contact :

Re: section câble

Message par netdu »

oui, tout à fait, en faite la je suis en 16² souple mais sans embout, le fait de mettre des embouts je n'arriverai pas à entrer dans le domino de répartition.
il est écrit dessus 16² mais ça doit être en rigide. quand je sertie les embouts ils sont plus large, sauf si je trouve une pince qui sertie en forme carré peut être.
Mais sur le principe sinon le 10² suffit car le diff EDF ne pouvant pas être réglé plus.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section câble

Message par Carminas »

Si besoin faites une photo, on aura peut être des idées
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités