Fil de terre pour installation d'une douche

Message par pepsi »

Bonsoir,
:oops: Je désire remplacer une baignoire par un bac à douche,le fil de terre étant relier aux pieds de la baignoire,
comment relier à nouveau le fil de terre ? à la bonde si elle est métallique ?

Merci pour vos réponses
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Fil de terre pour installation d'une douche

Message par Carminas »

Bonjour

On ne relie pas le fil de terre à la bonde

Laissez le fil en attente sous le bac à douche
Carminas
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 341
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: Fil de terre pour installation d'une douche

Message par pepsi »

Bonsoir Carminas,
Merci pour votre réponse je laisserai donc le fil de terre en attente avec un wagos .

Bonne soirée