Cablage coffret de relayage

Message par benzou »

Binjour.
Comment câble t on la puissance d'un coffret de relayage?
Alimente ton en tri ou en tétra?

Merci d avance
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Cablage coffret de relayage

Message par Candela »

Bonjour,
Mais pourquoi diable amènerait-on du triphasé dans un coffret de relayage? A moins qu'il y ait méprise sur le terme "relayage"!
Un tel coffret contient normalement...des relais, et donc pas de puissance.
On l'alimentera donc selon circonstances locales en 220 mono, 48 V AC ou DC ou éventuellement 24*.
Cordialement
* les tensions trop basses sont à éviter, sauf bien entendu s'il y a des contraintes relatives au milieu et à la protection des personnes.
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: Cablage coffret de relayage

Message par benzou »

Coucou candela. Merci pour ta réponse. On amène du tri car on amène la puissance aussi. Il s agit des coffrets gerant les moteurs de desenfumage ds un erp.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Cablage coffret de relayage

Message par Candela »

Bonjour,
Dans le cas où le relayage est alimenté "en biberon" sur l'arrivée puissance, la meilleure solution est d'installer un tr 400/BT, TBT, TBTS ou une alim 400/DC alimenté(-e) par deux fusibles. C'est compatible avec tous les schémas, cela procure un découplage parfait courant fort/courant faible et un large choix de tension/SLT pour le relayage.
Cordialement