Différence entre Disjoncteur et Interrupteur Différentiel

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
clement3694
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 18 déc. 2008 10:47
Contact :

Différence entre Disjoncteur et Interrupteur Différentiel

Message par clement3694 »

Bonjour,

Je ne vois pas bien la différence entre le Disjoncteur Différentiel et l'Interrupteur Différentiel.

Pouvez-vous me préciser quand on doit utiliser l'un ou l'autre .

D'avance, Merci,

Cordialement, et Bonnes Fêtes,
Avatar du membre
jeje
De passage
De passage
Messages : 58
Enregistré le : ven. 23 mai 2008 19:35
Contact :

Re: Différence entre Disjoncteur et Interrupteur Différentiel

Message par jeje »

bonjours,

l'interrupteur différentiel protége contre les défauts d'isolement
le disjoncteur différentiel protége contre les défauts d'isolement, les surcharges et les courts circuits ( fonction magnéto-thermique)

cordialement
bonne fêtes
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Différence entre Disjoncteur et Interrupteur Différentiel

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour confirmer et compléter les propos de Jeje

L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect.

Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonction que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.

En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.

On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur classique.


@+
Carminas
Avatar du membre
clement3694
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 18 déc. 2008 10:47
Contact :

Re: Différence entre Disjoncteur et Interrupteur Différentiel

Message par clement3694 »

Merci à tous pour vos répones précises et complètes.

Bonnes Fêtes et Meilleurs Voeux :lol:
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités