Pour moi votre section de câble et sous dimensionné par rapport à votre puissance d’abonnement .votre gestionnaire d’energie a les infos d’intensité depuis votre point de branchement, en Tele info. Pour votre vrai câble c’est autrement,70 mètres avec un câble soudimentionné votre tension chute et votre intensité augmente dans celui ci.
Donc le gestionnaire ne peu pas délester puisque que la puissance donner( en Tele info) n’est pas la même que le réel suite a un câble de trop
Faible section .par contre erdf va lui bien vous facturé tout cela.
J’espere Mettre bien exprimer
Gestionnaire d'énergie
Re: Gestionnaire d'énergie
Et pour la section de câble je pense que vous avez du 2x 25mm2. C’est trop
Faible et cela expliquerai votre problème.
Cordialement
Faible et cela expliquerai votre problème.
Cordialement
- automate33
- Nouveau

- Messages : 12
- Enregistré le : mer. 26 sept. 2018 06:45
- Contact :
Re: Gestionnaire d'énergie
Je vais déjà essayer cette solution proposé par @Carminas:
disjoncteur de branchement 60/90A réglé sur 90A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
est ce bien cela?
https://www.elecdirect.fr/disjoncteur-b ... 01002.html
Ou avez vous une autre référence peut être de meilleur qualité?
Merci d'avance
disjoncteur de branchement 60/90A réglé sur 90A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
est ce bien cela?
https://www.elecdirect.fr/disjoncteur-b ... 01002.html
Ou avez vous une autre référence peut être de meilleur qualité?
Merci d'avance
Re: Gestionnaire d'énergie
Non ce n'est pas cela.
Celui-ci est instantané et n'aura pas de sélectivité avec vos 30mA
Prendre un sélectif :
https://www.elecdirect.fr/disjoncteur/d ... 01005.html
ou un non différentiel :
https://www.entrepotelectrique.com/tabl ... fferentiel
Celui-ci est instantané et n'aura pas de sélectivité avec vos 30mA
Prendre un sélectif :
https://www.elecdirect.fr/disjoncteur/d ... 01005.html
ou un non différentiel :
https://www.entrepotelectrique.com/tabl ... fferentiel
Carminas
- automate33
- Nouveau

- Messages : 12
- Enregistré le : mer. 26 sept. 2018 06:45
- Contact :
Re: Gestionnaire d'énergie
super merci.
J'ai commandé le sélectif et vous tient au courant.
J'espère pouvoir le monter ce week end.
Merci!
J'ai commandé le sélectif et vous tient au courant.
J'espère pouvoir le monter ce week end.
Merci!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

