Protection installation PV

Message par Emine »

Bonjour
Dans le Guide de l'installation électrique 2017 Schneider

L'appareillage, tels que les fusibles ou disjoncteurs sur le côté CC, ne protège pas contre les chocs électriques car
il n'y a pas de déconnexion automatique de l'alimentation.


Donc quel est le role des fusibles et disjoncteurs dans ce cas ?

Cordialement.

Image
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 140
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: Protection installation PV

Message par vincebzh56 »

Bonsoir

Pour la protection des personnes ("chocs électriques") il faut réaliser une liaison classe II et utiliser des connecteurs spécifiques mais ceci est à faire uniquement s'il n y a pas de TBT.
Les fusibles ou disjoncteurs sur la partie courant continu servent à assurer la protection surintensités mais ce n'est pas toujours obligatoire...
(NC <= NC max pas d'obligation) CF UTE 15-712.
Cordialement
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Protection installation PV

Message par Emine »

Bonjour

Merci beaucoup vincebzh56

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Protection installation PV

Message par pericles »

bonsoir,

pour compléter la réponse de vincebzh56,

la protection contre les surintensités, lorsqu'elle est utilisée,
- protège les cellules photovoltaïques contre le courant inverse
- et protège les câbles contre les surcharges et les courts-circuits.

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IBeuoEuoAPi

cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Protection installation PV

Message par Emine »

Bonjour

Merci pericles

Cordialement