inversion de source

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
OlivierB
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : sam. 29 déc. 2018 14:33
Contact :

Re: inversion de source

Message par OlivierB »

Salut,

Merci bcp c est vraiment super sympa.

Je suis stupéfait par ton schéma !!!!

Je n'y comprends pas grand chose mais c'est impressionnant.

Je vais monter cela dans les jours voir semaines à venir et je ne manquerai pas de te dire comment tout cela fonctionne.

Faut'il respecter une taille de cablage particulier pour les jonctions orange grise ? car les sources ( groupe et onduleur ) ainsi que le départ utilisation dans mon installation sont en 16 carré.
J ai bien repéré les phases en rouge, noir, marron et les neutres en bleu.

Et encore merci pour ta précieuse aide !

Bien à toi,
Olivier
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: inversion de source

Message par parental25 »

salut
je te dirais de mettre 2 disjoncteurs 2 A pour les commandes des 2 contacteurs fil en 1.5 mm, pour la puissance, si le reste est en 16 mm² reste en 6 mm²
Avatar du membre
OlivierB
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : sam. 29 déc. 2018 14:33
Contact :

Re: inversion de source

Message par OlivierB »

Salut

Ok j'ai du 6 carré pour cabler c'est top et peux tu me monter un exemple de disjoncteur 2A stp je les commanderai... que je fasse pas une boulette lol

Merci
Bien à toi,
Olivier
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: inversion de source

Message par parental25 »

OlivierB a écrit : jeu. 24 janv. 2019 09:14 Salut

Ok j'ai du 6 carré pour cabler c'est top et peux tu me monter un exemple de disjoncteur 2A stp je les commanderai... que je fasse pas une boulette lol

Merci
Bien à toi,
Olivier
il me semble que tu as dit que c'était du 16 mm²
si c'est le cas, désolé erreur de frappe,
si c'est du 16 mm² rester en 16 mm²
si c'est du 6 mm² rester en 6 mm²
le 16 mm² ou le 6 mm² c'est pour la puissance pas pour ce qui est de la commande en 2 A là tu fais les liaisons avec du 1.5 mm²
pour les disjoncteurs ce sont exactement les mêmes que les 10 /16 ou 20 mais en 2 A
je modifie le schémas en intégrant les 2 A
Avatar du membre
OlivierB
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : sam. 29 déc. 2018 14:33
Contact :

Re: inversion de source

Message par OlivierB »

Bonsoir,

Oui, c est du 16 carré en effet.

Je vais aller chercher les deux disjoncteurs 2A chez Rexel.
Quand je regarde les trous du ICT 16A je pense pas que je vais avoir du mal rentrer les cables en 16 carré dedans, c est étroit.
Pour le contacteur inverseur, les trous sont plus gros mais ça va être un peu juste.
Les jonctions dessinées en orange et gris doivent aussi être en 16 ?

Tu veux que je refasse une photo avec tous les modules dès que j'ai acheté les 2 disjo 2A, si oui dis moi dans quel souhaites tu que je les positionne.
Merci ;)
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: inversion de source

Message par parental25 »

salut
ICT c'est la commande il ne faut que du 1.5 mm²
Image
Avatar du membre
OlivierB
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : sam. 29 déc. 2018 14:33
Contact :

Re: inversion de source

Message par OlivierB »

T es au top !!!
Rien à dire.

Merci
Je vais acheter les disjo et je vais monter tout cela. Je t'enverrai la photo ;)
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: inversion de source

Message par parental25 »

salut
je vois, ce matin, que le contacteur inverseur est de 5.5 kw en triphasé, exactement le même que j'ai mis "pour exemple"
j'espère que tu as tenu compte de la puissance de tes appareils énergivores, puissance que je ne connais pas!!
question que tu n'as pas posée! !
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités