Bonjour

D'aprés le guide UTE 17-200

Pour une extension créée à partir d’une armoire comportant un circuit existant à neutre commun, la protection contre les contacts indirects par dispositifs différentiels résiduels doit être mise à l'origine des circuits nouveaux.

Que veulent-ils dire par neutre commun ?

Cordialement


Image
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Neutre Commun

Message par Candela »

Bonjour,
Cela signifie: neutre commun à plusieurs circuits, ce qui était la règle avant l'obligation des coupe-circuit et disjoncteurs Phase+neutre.
Les premières éditions du "Guide de mise en sécurité" parlaient de "neutre unique".
La mise en sécurité, dans ce cas, consiste:
-à protéger l'ensemble des circuits à "neutre commun" par un DDR unique
-à protéger les nouveaux circuits selon les règles actuelles de la C15-100. Cet ensemble avec ses propres DDR doit être repris directement sous le DB.
-à basculer autant de circuits que possible (techniquement, financièrement...) de la partie "ancienne" à la partie "nouvelle".
Cordialement
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Neutre Commun

Message par Emine »

Bonjour
Merci beaucoup Candela

juste pour confirmer est ce que le tableau suivant à neutre commun ?

Image

Cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Neutre Commun

Message par Carminas »

Bonjour

Pas vraiment puisque chaque circuit a son conducteur de neutre.
La seule chose c'est qu'ils ne sont pas coupé individuellement simultanément avec la phase.

Neutre commun c'est plutôt en tri, comme cela :

Image
Carminas
pericles
Expert
Expert
Messages : 1259
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Neutre Commun

Message par pericles »

bonsoir,

La distribution peut être faite de 3 sortes :
- éclairage électriquement non séparé ;
- éclairage électriquement séparé ;
- éclairage physiquement séparé.

L’éclairage est électriquement non séparé lorsque le neutre est commun à l’éclairage et au
réseau de distribution publique. cette solution est interdite en travaux neufs

L’éclairage est électriquement séparé lorsque le circuit d’éclairage et celui de distribution
publique n’ont pas de conducteur commun, mais ont un support commun.

Enfin, l’éclairage est physiquement séparé
- lorsqu’il n’a pas de conducteur commun avec la distribution publique,
- les circuits sont réalisés en conducteurs isolés
- et non inclus dans la torsade du réseau de distribution publique.

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IAnt3kNGrHJ

cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Neutre Commun

Message par Emine »

Bonjour

Merci beaucoup Carminas et pericles