Message par morality59 »

Bonjour à tous,

Je suis en pleine rénovation d'une maison, je refais toute l’électricité.

Mon compteur EDF est dans l'entrée de la maison, dans le salon. Avant, le tableau électrique y était aussi, mais j'ai fait le choix de le déporter sur l'arrière de la maison à un endroit plus opportun, très accessible afin de rendre le salon plus esthétique.

J'ai donc, sous le compteur EDF installé une boite de dérivation, avec un câble 16² qui rejoint le tableau électrique complet.

Je projette de construire une extension au fond du jardin, où il y aura un congélateur, et où j'irai cuire mes frites plutôt que de faire sentir toute la maison :D

Je vais donc passer un câble 6² qui rejoindra cette extension, où j'installerai un nouveau petit tableau électrique complet (ID + Disjoncteurs).

Ma question est : où brancher le départ de cette ligne là ?

Puis-je la rajouter dans ma boite de dérivation sous le compteur EDF ? Ou suis-je obligé de la brancher sur un disjoncteur du tableau principal ?

Je comptais le brancher dans la boite de dérivation, sachant que le tableau dans l'extension contiendra tout les équipements de protection nécessaires.

Merci beaucoup pour vos lumières !

Cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Branchement 2 tableaux à partir d'un DA

Message par Carminas »

Bonsoir

Le problème est qu'un câble en 6² doit être protégé contre les surintensités par un disjoncteur 32A maxi

Soit vous remplacez la boite de dérivation par un mini tableau
Soit vous repartez du tableau principal
Soit vous passez un 16² vers l'extension
Carminas
Avatar du membre
morality59
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 3 déc. 2018 13:45
Contact :

Re: Branchement 2 tableaux à partir d'un DA

Message par morality59 »

Merci Carminas pour ta réponse,

Du coup je pense opter pour un tableautin.

Je vais conserver ma boite de dérivation, mais y raccorder un morceau de câble en 16² vers le tableautin sur un disjoncteur 32A, et à partir de là repartir vers l'extension en conservant le 6².

C'est correct ? :-)

EDIT : Pardon je me suis permis de te tutoyer, j'ai tellement trouvé et suivis de tes conseils/schémas sur Internet sur divers forum que j'ai l'impression de te connaitre :-D
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Branchement 2 tableaux à partir d'un DA

Message par Carminas »

Bonsoir

C'est correct
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Branchement 2 tableaux à partir d'un DA

Message par Carminas »

Bonsoir

Ce n'est pas le plus usuel, mais c'est correct
Carminas
Avatar du membre
morality59
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 3 déc. 2018 13:45
Contact :

Re: Branchement 2 tableaux à partir d'un DA

Message par morality59 »

Bonjour bonjour,

C'est encore moi... et je suis bien embêté. :(

J'ai voulu mettre en place cette installation, dans la boite de dérivation, au vu de la section de 16², je ne peux pas utiliser de borniers wago, j'ai donc voulu utiliser les bons vieux dominos.

Problème, le plus gros domino que j'ai pu trouver était en 25². Pour raccorder 2 fils bouts à bouts, ça va nickel... Mais pour 3 fils de 16² ça se complique... en temps normal on peut brancher 2 fils dans un raccord, là physiquement je ne peux pas.

Du coup, je me suis dit que j'allai brancher les 2 raccords de 16² sur le branchement d'arrivée du disjoncteur du mini tableau pour repartir directement en 6² sous le disjoncteur (sans savoir si ça se fait d'ailleurs ?) mais pareil le raccord ne semble pas plus gros que dans le domino...

Du coup je suis coincé sur un problème qui semble basique, ne connaissant pas les produits du marché pour ce genre de section.

J'ai pensé aux borniers de raccordement qu'on trouve habituellement dans les tableaux classiques, mais dans mon tableautin (4 modules) je n'ai pas les trous pour les clipser... Je pourrais les mettre dans la boite de dérivation, mais sans les fixer je ne suis pas sûr que ce soit très réglementaire.

Pourriez-vous éclairer ma lanterne pour connaitre le bon produit à employer ?

Encore merci beaucoup !

Cordialement,
Morality59
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Branchement 2 tableaux à partir d'un DA

Message par Carminas »

Bonsoir

Vous pouvez utiliser des borniers de tableau et les mettre dans le tableautin
Certains se clipsent sur le rail, mais forcément il ne faut pas un tableautin trop petit.
Mais s'ils ne sont pas clipsés, ce n'est pas dramatique, avec la rigidité des câbles, cela ne bougera pas.
Carminas
Avatar du membre
morality59
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 3 déc. 2018 13:45
Contact :

Re: Branchement 2 tableaux à partir d'un DA

Message par morality59 »

Encore un super merci pour votre réponse, me voilà rassuré.

Du coup, je n'ai plus besoin de ma boite de dérivation, c'est le tableautin qui aura ce rôle. :-)