Bonjour,
Je dois passer un cable de liaison entre le coffret extérieur et le compteur dans le garage, la longueur est de 15 m la puissance souscrite 9KWA. Quel diamètre de cable dois-je choisir 16mm², 25mm²?
Merci
fktr
Quel diamètre de cable choisir?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Quel diamètre de cable choisir?
Bonjour,
Le 16 mm² sera suffisant si le disjoncteur est à la route, si c'est la liaison avec le comptage EDF c'est 25mm² mini (n'est ce pas au fournisseur d'énergie de le fournir et le poser???
@+
Le 16 mm² sera suffisant si le disjoncteur est à la route, si c'est la liaison avec le comptage EDF c'est 25mm² mini (n'est ce pas au fournisseur d'énergie de le fournir et le poser???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- gdjd19
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : lun. 15 déc. 2008 19:31
- Localisation : correze
- Contact :
Re: Quel diamètre de cable choisir?
moin de 30 metre c'est l'edf qui le fait du coffret au compteur c'est compris dans votre devis d'installation edf le cout varie mais en regle generale il va de 700€ a 1000€ attendre le devis et paye la totalite avant travaux pour gagner du temps cordialement GDJD19
Re: Quel diamètre de cable choisir?
Merci de vos conseils.
fktr
fktr
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
