Disjoncteur qui saute

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Emmanueldu69
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 26 nov. 2018 16:47
Contact :

Disjoncteur qui saute

Message par Emmanueldu69 »

Bonsoir

Mon Four fait sauter le disjoncteur différentiel au bout de 5 min de fonctionnement, J'ai lu que c'était le résultat d'une fuite de courant sur un élément électrique
Quels sont les solutions?
Merci Beaucoup
Emmanuel
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Disjoncteur qui saute

Message par Carminas »

Bonsoir

- soit une résistance HS
- soit de l'humidité ou de la condensation
- soit un conducteur sous tension qui entre en contact avec la carcasse, suite à une dilatation lorsque le four s'échauffe.
Carminas
Avatar du membre
Emmanueldu69
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 26 nov. 2018 16:47
Contact :

Re: Disjoncteur qui saute

Message par Emmanueldu69 »

Bonjour,

Quelle sont mes options pour arranger ça?
Avatar du membre
Emmanueldu69
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 26 nov. 2018 16:47
Contact :

Re: Disjoncteur qui saute

Message par Emmanueldu69 »

J'ai débranché la résistance et relancer l'appareil, le défaut a quand lui disparu,savez vous quoi cela est dû?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Disjoncteur qui saute

Message par RFco »

bonjour (merci de commencer par une formule de politesse)


si résistance débranchée cela ne saute plus alors elle est H.S., il faut la remplacer


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité