chauffage de piscine elctrique

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
brunokoko
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 13 déc. 2008 17:00
Contact :

chauffage de piscine elctrique

Message par brunokoko »

bonjour a tous
je suis a la recerche d'infos pour le branchement de mon rechauffeur
de piscine aqualux de 9KW je voudrais pour celui ci utiliser une ligne en 380v TRI qui etait pruvue
pour l'alim d'une machine a bois genre Lurem, mon compteur a une puissance de 15KW n'etant pas tres calé en electricité
j'aurai voulu savoir si tout ca est compatible je dois aussi securiser l'instalation avec un disjoncteur differenciel comment faire!!!!!
merci aux courageux qui comprendront ce que j'ai essayé de décrire
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: chauffage de piscine elctrique

Message par VE Pp »

Bonsoir,

Votre alimentation en 380V de quoi est-elle composée, section des conducteurs, protections...
Avatar du membre
brunokoko
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 13 déc. 2008 17:00
Contact :

Re: chauffage de piscine elctrique

Message par brunokoko »

pour l'alim du boitier j'ai trois fils en 2,5 le tout situé à 5m du tableau
sur celui ci il y a3 fusibles de 25A par phases voila a peut pres ce que je sais

merci d'avance
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité