Differentiel 30 ma

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
Josepho81
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 5 nov. 2018 20:49
Contact :

Differentiel 30 ma

Message par Josepho81 »

Bonjour, je voudrais installer un différentiel 30 ma dans mon appartement car il y en n'a pas du tout. L'installation est ancienne. J'ai des connaissances basiques en électricité donc je croyais pouvoir le faire. Par contre, quand j'ai démonté le tableau j'ai eu la surprise de trouver qu'une phase branchée sur les disjoncteur le neutre par directement.
J'ai l'impression qu'un troisième fil (phase) par aussi directement.

Il suffirait donc de brancher le différentiel après le gros disjoncteur est les faire repartir pareil? C'est à dire la phase branchée sur les disjoncteurs et les autres directement.

Je vous laisse quelques photos pour essayer d’éclaircir la question.

Merci par avance.

Image
Image
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Differentiel 30 ma

Message par Carminas »

Bonjour

Ce disjoncteur n'est pas plombé
Cela voudrait dire que ce n'est pas celui d'EDF ?
Et que ce dernier est plus loin en amont ?

C'est important pour savoir de quelle manière on peut travailler
Carminas
Avatar du membre
Josepho81
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 5 nov. 2018 20:49
Contact :

Re: Differentiel 30 ma

Message par Josepho81 »

Bonjour, c'est le seul, à l’extérieur il y a que le compteur (linky). Je ne l'ai pas manipulé, depuis que je suis dans l'appartement est comme ça. Quelle est la conséquence du manque du plombage??
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Differentiel 30 ma

Message par Carminas »

C'est que la partie amont n'est pas protégée et que si par inadvertance en manipulant tout cela vous créez un court circuit en amont du disjoncteur, vous ne serez plus de ce monde pour venir me le raconter
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Differentiel 30 ma

Message par Carminas »

Sinon le bricolage le moins pire est de mettre l'interrupteur différentiel sur les 2 emplacements restant, de raccorder la sortie en dessous avec les fils jaune et vert et de prendre 2 nouveaux fils en 10² pour faire la liaison entre les bornes du dessous du disjoncteur et les bornes du dessus de l'interrupteur différentiel.

Tout cela bien entendu en ayant coupé le disjoncteur et en vous etant assuré qu'il n'y a plus de tension sur les fils verts et jaune (car vu la manière dont l'installation est faite, rien ne dit que ce n'est pas monté à l'envers)

Puis vous appelez EDF pour qu'ils vous replombent tout cela.
Carminas
Avatar du membre
Josepho81
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 5 nov. 2018 20:49
Contact :

Re: Differentiel 30 ma

Message par Josepho81 »

Normalement je ne vais pas toucher la partie en amont. Je voudrais mettre le différentiel juste après.
De toutes façons plombé ou non ça change rien à la sécurité, non? Devrais je le signaler à Engie (mon fournisseur d’électricité)???
Avatar du membre
Josepho81
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 5 nov. 2018 20:49
Contact :

Re: Differentiel 30 ma

Message par Josepho81 »

Je fait quoi du fils rouge?? Il ya vert, jaune et rouge qui sortent du disjoncteur...

EDF ne va rien dire ou me faire payer par l'absence du plombage?? Il est à 45A
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Differentiel 30 ma

Message par Carminas »

L'opération reste dangereuse, vous ne devriez même pas avoir accès aux fils jaune et blanc d'arrivée.
Si plombé, vous n'avez pas accès aux partie dangereuses sous tension.
Remettez le capot du haut, cela diminuera les risques

Le rouge vous le mettez avec l'autre fil comme aujourd'hui
L'absence de plombage, c'est de leur faute, pas de la votre
Carminas
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités