Bonjour,
Je souhaiterai avoir vos avis sur le tableau electrique suivant :
https://drive.google.com/open?id=1rlK-I ... jlufVHSPz1
Il s'agit d'un tableau pour un gite en rénovation totale.
Le chauffage sera une pompe à chaleur plus 2 sèches serviettes dans les SDB.
Le gite sera alimenté en triphasé 3 x 60A.
Il comprendra, un sauna, un hamman, un spa et une piscine pour les équipements principaux.
Dans la maison se trouvera le tableau principal (8 rangées de 18 modules)
Dans le local piscine (à 24m du tableau principal) se trouvera un tableau divisionnaire.
Dans le garage (à 30m du tableau principal) se trouvera un second tableau divisionnaire).
Merci par avance de me dire ce que vous en pensez.
Nota : il restera à placer un ou 2 delesteurs pour les circuits ballon et chauffage.
Cordialement
Raymond
Avis sur tableau electrique
Re: Avis sur tableau electrique
Bonjour,
Personne pour donner son avis ?
Merci
Raymond
Personne pour donner son avis ?
Merci
Raymond
Re: Avis sur tableau electrique
Bonjour
Non conformités
- l'ID avec les lave-linge doit être de type A
Remarques facultatives
- l'ID pour les plaques aurait pu être en 40A
- pour le garage les ID 32A cela n'existe pas, mettre un 40A
- pour la piscine, vu qu'il n'y a qu'un seul différentiel il peut servir de coupure d'urgence, inutile donc d'ajouter un interrupteur sectionneur en amont
- il me semble que la phase en marron est moins chargée que les autres, mais avec 60A peut être que ce n'est pas gênant
- pas d'obligation de dédier des circuits au frigo et à la hotte, mais pas interdit non plus.
- il y a 2 circuits lave-linge et 2 circuits portail, mais c'est peut être normal
- vu qu'au delà de 15kVA vous aurez obligatoirement un tarif HC, peut être prévoir asservissement HC pour chauffe-eau et IRVE ?
Non conformités
- l'ID avec les lave-linge doit être de type A
Remarques facultatives
- l'ID pour les plaques aurait pu être en 40A
- pour le garage les ID 32A cela n'existe pas, mettre un 40A
- pour la piscine, vu qu'il n'y a qu'un seul différentiel il peut servir de coupure d'urgence, inutile donc d'ajouter un interrupteur sectionneur en amont
- il me semble que la phase en marron est moins chargée que les autres, mais avec 60A peut être que ce n'est pas gênant
- pas d'obligation de dédier des circuits au frigo et à la hotte, mais pas interdit non plus.
- il y a 2 circuits lave-linge et 2 circuits portail, mais c'est peut être normal
- vu qu'au delà de 15kVA vous aurez obligatoirement un tarif HC, peut être prévoir asservissement HC pour chauffe-eau et IRVE ?
Carminas
Re: Avis sur tableau electrique
Bonjour et merci pour votre réponse.
Le plan modifié : https://drive.google.com/file/d/1rlK-Iy ... HSPz1/view
- l'ID avec les lave-linge doit être de type A --> Ok modifié
- l'ID pour les plaques aurait pu être en 40A --> Ok modifié
- pour le garage les ID 32A cela n'existe pas, mettre un 40A --> Ok modifié
- pour la piscine, vu qu'il n'y a qu'un seul différentiel il peut servir de coupure d'urgence, inutile donc d'ajouter un interrupteur sectionneur en amont --> Ok modifié
- il me semble que la phase en marron est moins chargée que les autres, mais avec 60A peut être que ce n'est pas gênant --> Je vais revérifier ce point mais je pense qu'il sera plus facile de m'en rendre compte à l'usage ...
- pas d'obligation de dédier des circuits au frigo et à la hotte, mais pas interdit non plus. --> Je préfère laisser ces 2 circuits dédiés.
- vu qu'au delà de 15kVA vous aurez obligatoirement un tarif HC, peut être prévoir asservissement HC pour chauffe-eau et IRVE ? --> Je ne souhaite pas avoir de contrainte au niveau IRVE. Mais 'au cas où' je pense qu'il est judicieux de prévoir un délestage (eau chaude, chauffage, ...). Auriez-vous un type de délesteur à me conseiller pour du triphasé ?
Merci
Le plan modifié : https://drive.google.com/file/d/1rlK-Iy ... HSPz1/view
- l'ID avec les lave-linge doit être de type A --> Ok modifié
- l'ID pour les plaques aurait pu être en 40A --> Ok modifié
- pour le garage les ID 32A cela n'existe pas, mettre un 40A --> Ok modifié
- pour la piscine, vu qu'il n'y a qu'un seul différentiel il peut servir de coupure d'urgence, inutile donc d'ajouter un interrupteur sectionneur en amont --> Ok modifié
- il me semble que la phase en marron est moins chargée que les autres, mais avec 60A peut être que ce n'est pas gênant --> Je vais revérifier ce point mais je pense qu'il sera plus facile de m'en rendre compte à l'usage ...
- pas d'obligation de dédier des circuits au frigo et à la hotte, mais pas interdit non plus. --> Je préfère laisser ces 2 circuits dédiés.
- vu qu'au delà de 15kVA vous aurez obligatoirement un tarif HC, peut être prévoir asservissement HC pour chauffe-eau et IRVE ? --> Je ne souhaite pas avoir de contrainte au niveau IRVE. Mais 'au cas où' je pense qu'il est judicieux de prévoir un délestage (eau chaude, chauffage, ...). Auriez-vous un type de délesteur à me conseiller pour du triphasé ?
Merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

