Problème démarrage moteur

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Avatar du membre
feral08
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 17:56
Contact :

Re: Problème démarrage moteur

Message par feral08 »

bonjour, le condensateur se branche sur le fil noir et blanc.
j'ai fais une image du montage mais je ne sais pas la mettre
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Problème démarrage moteur

Message par Labobine »

re,
Si le condensateur est bien sur noir et blanc et si les mesures que vous avez fait sont confirmées pas la peine de chercher plus loin car on devrait avoirla mesure la pus grande correspondant à ces 2 fils et donc moteur HS.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
feral08
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 17:56
Contact :

Re: Problème démarrage moteur

Message par feral08 »

merci
Avatar du membre
remim
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 2 nov. 2018 22:29
Contact :

Re: Problème démarrage moteur

Message par remim »

Bonsoir Labobine,
J'ai fait le montage en faisant un taraudage dans les 2 trous, fer plat en travers. J'ai vissé autant que possible... Ça n'a pas bouge d'un poil... Si bien qu'une vis à même casse... Je ne comprends vraiment pas comment le moteur est monté...
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Problème démarrage moteur

Message par Labobine »

Bonsoir,
Comme montage à la con il n'y a pas mieux, sans compter que si vous arrivez à démonter le roulement sorti comme cela est à remplacer.
A regarder de près l'arbre m'a l'air oxydé et l'oxyde vaut une soudure et là on ne dirait pas que ce soit un épaulement de l'arbre mais une bague ?
Image
qui faudrait peut être enlever ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
remim
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 2 nov. 2018 22:29
Contact :

Re: Problème démarrage moteur

Message par remim »

Bonsoir,
Effectivement il y a bien une bague mais elle tourne dans le vide et ne se retire pas...
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Problème démarrage moteur

Message par Labobine »

Bonjour,
Derrière la bague il n'y a pas un circlip par hasard ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
remim
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 2 nov. 2018 22:29
Contact :

Re: Problème démarrage moteur

Message par remim »

Bonjour
Je vais regarder a nouveau mais je ne crois pas. Je vous tiens au courant mais c'est un vrai casse tête ce moteur.
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités