Bonjour,
Ayant besoin d'installer des chauffages électriques dans tout mon bâtiment professionnel j'ai passé une section de 5G 25mm² sur 29Métres entre mon tableau principal et mon armoire secondaire qui va gérer toute la partie chauffage.
J'aurais voulu savoir qu'elle Ampérage dois je mettre en disjoncteur pour protéger ma ligne.
DISJONCTEUR REQUIS POUR 25MM²
Re: DISJONCTEUR REQUIS POUR 25MM²
Bonjour
le disjoncteur doit avoir un courant assigné tel que :
IB ≤ In ≤ IZ
IB : le courant d’emploi est le courant nominal ou maximal de la charge.
In: est le courant nominal du disjoncteur
Iz: le courant admissible dans la canalisation, est l’intensité maximale autorisée dans la ligne. Elle est fonction de différents paramètres tels que mode de pose de la ligne, température, etc.
Cordialement.
le disjoncteur doit avoir un courant assigné tel que :
IB ≤ In ≤ IZ
IB : le courant d’emploi est le courant nominal ou maximal de la charge.
In: est le courant nominal du disjoncteur
Iz: le courant admissible dans la canalisation, est l’intensité maximale autorisée dans la ligne. Elle est fonction de différents paramètres tels que mode de pose de la ligne, température, etc.
Cordialement.
Re: DISJONCTEUR REQUIS POUR 25MM²
bonjour,
vous avez tiré un câble sans savoir l'intensité qui va passer dedans ?
cdlt
comment voulez-vous qu'on le sache ?babas62 a écrit : ↑dim. 28 oct. 2018 15:24 Bonjour,
Ayant besoin d'installer des chauffages électriques dans tout mon bâtiment professionnel j'ai passé une section de 5G 25mm² sur 29Métres entre mon tableau principal et mon armoire secondaire qui va gérer toute la partie chauffage.
J'aurais voulu savoir qu'elle Ampérage dois je mettre en disjoncteur pour protéger ma ligne.
vous avez tiré un câble sans savoir l'intensité qui va passer dedans ?
cdlt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités


