Re: Informations sur diamètre de cables

Message par Carminas »

Il y a toujours un disjoncteur propriété d'EDF (ou plutôt d'ENEDIS) en aval du compteur.
En principe il est plombé et vous n'avez pas le droit d'y toucher (sauf le capot aval pour que vous ayez accès à vos fils de branchement)
Si c'est le seul disjoncteur de branchement, c'est une anomalie.
S'il y en a deux, c'est sans doute que celui-ci placé en aval est privatif et vous en faites ce que vous voulez (en coupant l'arrivée électrique au disjoncteur d'EDF)

Si c'est bien celui d'EDF, contactez les pour leur demander qu'a minima ils viennent le plomber et que si nécessaire ils le changent.
Carminas
Avatar du membre
nomade
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : sam. 20 oct. 2018 14:55
Contact :

Re: Informations sur diamètre de cables

Message par nomade »

Merci
Mon compteur edf est à l'exterieur de mon domicile à une 30aine de métres... je n'y ai pas prêté attention,,mais probablement qu'il y a un disjoncteur avec, je sais qu'ils les ont tous remplacé recemment dans le quartier (c'est pas un Linky)... j'irai voir !
Avatar du membre
nomade
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : sam. 20 oct. 2018 14:55
Contact :

Re: Informations sur diamètre de cables

Message par nomade »

bonjour,
Donc effectivement il y a un disjoncteur avec le compteur dans le coffret EDF !
merci pour toute l'aide que vous m'avez fourni!
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Informations sur diamètre de cables

Message par Carminas »

Dans ce cas tout ce qui est en aval est privatif et vous pouvez le modifier à votre guise
Donc pas de problème pour remplace vous même ce vieux disjoncteur, par exemple par un interrupteur sectionneur

Vous assurer que la section des câbles est suffisantes (en fonction de la longueur de la liaison et du calibre maxi du disjoncteur de branchement)

Pour 30m :
- 2x25² avec un DB extérieur 30/60A
- 2x16² avec un DB extérieur 15/45A
- 2x10² avec un DB extérieur 10/30A
Carminas
Avatar du membre
nomade
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : sam. 20 oct. 2018 14:55
Contact :

Re: Informations sur diamètre de cables

Message par nomade »

bonsoir
Super et merci !
Une dernière info.. votre aide me sera une fois de plus précieuse.
Je veux en profiter pour installer un inverseur de source pour pouvoir fonctionner sur un groupe electrogène 2000 W, pour palier au plus vital.
J'ai établi le schèma ci dessous... pourriez vous me donner votre avis ?
merci par avance.
Image
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Informations sur diamètre de cables

Message par Carminas »

Bonjour

Je ne suis pas un grand spécialiste des inverseurs de source, mais cela me semble correct.

Plutôt que de le mettre dans votre tableau qui est bien chargé, pourquoi ne pas mettre un tableau une rangée à la place du disjoncteur à droite, dans lequel vous placeriez un interrupteur sectionneur pour la coupure général et l'inverseur de source.
Carminas
Avatar du membre
nomade
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : sam. 20 oct. 2018 14:55
Contact :

Re: Informations sur diamètre de cables

Message par nomade »

bonjour
bonne idée... merci !
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités