Je vais acheter une maison ancienne prochainement et lors de la visite ,je me suis rendu compte que le tableau actuel est loin d’être au norme.
Après réception du diag , il n'y a aucune terre , aucune protection digne de ce nom.
Je vais donc refaire l'installation électrique en même temps que l'isolation complète de la maison.
Après avoir lu a droite et a gauche ,je me suis lancer dans un schéma du tableau en fonction des appareils dont je dispose.
Je vous mets une photos de mon brouillon afin d'avoir des avis et des conseils.

Image


Est ce que la répartition est correcte ? Faut il que j'ajoute d'autres disjoncteurs ? Je ne possède pas de plaque de cuisson ,juste une gazinière .
Je vais également mettre une VMC, sous quel disjoncteur je peux la brancher ? Idem pour éventuellement mon sèche linge.
Merci pour vos réponses.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par Didier62 »

bonjour,
même avec les lunettes ,je ne vois pas votre schéma ,trop petit (pour moi !) :-D
la VMC se met sous un disjoncteur 2A
il faut quand même une protection 32A (en 6 mm²) même si pas de plaque de cuisson
départs spécialisés 20A pour un lave vaisselle, lave linge,sèche linge
quelle est la surface de la maison ?

cdlt
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par loznes »

La maison fait 100m2 .
Je vais rajouter une ligne au tableau pour pouvoir avoir de la marge de manoeuvre au niveau disjoncteur.
Pour le schema ,je vais essayer de faire plus gros ;-)
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par loznes »

Image

J'ai refait le tableau entièrement avec le petit logiciel qui va bien.

Rangée 1:
Différentiel 63A type AC
Disjoncteur 20 A : radiateur 3500W
Disjoncteur 20 A : radiateur seche serviette 1750W
Disjoncteur 16 A : 6 PC salle de bain
Disjoncteur 10A : lumière SDB
Disjoncteur 2 A . VMC

Rangée 2:

Differentiel 63A type AC
Disjoncteur 20 +2 A : ballon eau chaude
Disjoncteur 20 A : 3000W radiateur
Disjoncteur 20 A : 10 PC
Disjoncteur 10 A : lumiere

Rangée 3:

Differentiel 40A type A
Disjoncteur 32 A : plaque de cuison
Disjoncteur 20 A : lave linge
Disjoncteur 20 A : seche linge

Rangée 4 :

Differentiel 40A type AC
Disjoncteur 20 A : 12 PC
Disjoncteur 16 A : 8 PC
Disjoncteur 16 A : 8 PC
Disjoncteur 10 A : lumiere

Est ce que cela vous semble correct ?
Quel puissance demandé a EDF ?
Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par Carminas »

Bonjour

Le type A est trop chargé, à passer à 63A

Dans le cadre d'une installation existante, ne pas augmenter le calibre par rapport à ceux en place (vous ne connaissez pas la qualité de l'installation qui est derrière)

3 ID qui vous autorise 24 disjoncteurs auraient suffit.
Mais rien ne vous empêche d'en mettre 4.

Si vos radiateurs ont des fils pilote (ou que vous l'envisagez), les mettre sous le même différentiel
Carminas
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par loznes »

Merci pour votre réponse.
Il est vrai que la rangée trois est a modifier par un 63A avec l'ajout d'un disjoncteur 20A pour éventuellement un lave vaisselle.
En ce qui concerne le calibre, je vais refaire intégralement l'installation (câblage + appareillage) pour avoir une pleine confiance dans l'installation.
Je ne sait pas le calibrage actuel par contre.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par Carminas »

Bonjour

Voici ce qu'indique la norme.
Image

Ce sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins
16A pour du 2,5² et 10A pour du 1,5² sont d'usage courant et ajoutent un peu de sécurité par rapport au maxi de la norme

Si vous refaites tout à neuf, il devrait y avoir un circuit avec 6 prises maxi pour la cuisine (dernière version de la norme). Si vous conservez de l'existant c'est différent.
Il manque également un circuit four ou LV

6 PC pour la sdb c'est beaucoup ! vous y faites quoi ?
Carminas
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par loznes »

OK je prefere ajouter de la sécurité ;-)
Pour les prises, j'ai surestimé le besoin reel.
Cela me permettra de bien mettre 6 prises juste pour le coin cuisine.
Pour la salle de bain je vais redescendre a 3 voir 4 PC.
Pour le circuit LV je vais rajouter un disjoncteur 20 A rangée 3 avec un differentiel 63A au lieu du 40A .
Et je ne souhaite pas conserver d'existant si possible.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par Carminas »

Il y a des pièces où il ne faut pas hésiter à mettre plus de prises que la norme

Cuisine (sur un autre circuit que celui des 6), chambres (même si j'ai poussé le bouchon un peu loin, j'en suis à 12 dans la dernière que j'ai faite)
Carminas
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par loznes »

OK merci pour vos réponses.
Pour le câble d'alimentation du chauffe eau ,vous me conseiller quel section de câble ?
Le ballon sera à environ 10m du tableau.
Toutes mes prises seront en 2.5mm2
Les luminaires en 1.5mm2
La plaque de cuisson (même si je n'en dispose pas) sera en 6mm2
La VMC en 2.5mm2