Compteur triphasé

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
hledba
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 9 déc. 2008 21:29
Contact :

Compteur triphasé

Message par hledba »

Bonjour à tous
J'ai un compteur triphasé que j'utilise en monophasé c'est à dire que mon installation est branchée entre une phase et le neutre de ce compteur. est ce que la puissance consommée indiquée par ce compteur est la meme que celui d'un compteur monophasé? Merci
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Compteur triphasé

Message par fab »

salut

c'est quel type de compteur ?

si c'est un utilise par erdf : oui
ton compteur compte tout ce qui passe par lui même et si il n'y a qu'une seule phase qui consomme il ne compte qu'elle
sur l'écran tu doit pouvoir contrôler la puissance instantanée utilise ( paramètre 4 ) tu doit avoir ce que tu consomme sur 1 phase et zéro sur les autre idem pour les maxi ( paramètre 5 )


si ce n'est pas 1 compteur utilise par erdf : je ne sais pas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité