Bonjour je voudrais savoir si mes inter diff sont en surcharge ?
Quelle est la règle de calcule, j'ai trouvé plusieurs exemples sur le forum mais aucune qui explique le coefficient x 1 et x 0.5 dans ce calcul.
1er rang
Inter diff 63A Type A + Disjoncteur 32/20/20/16/10/20/16
2eme rang
Inter diff 63A Type AC + Disjoncteur 16/20/20/20/10/2/20
3eme rang
Inter diff 63A Type AC + Disjoncteur 20/20/20/20/10/10
besoin aide Inter diff
- nevermindfr
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : mer. 22 août 2018 17:21
- Contact :
Re: besoin aide Inter diff
Bonjour
A partir du moment où vos ID sont des 63A, c’est supérieur aux 60A du disjoncteur EDF, la règle par rapport à l’amont est donc vérifiée et il est inutile de chercher à respecter la règle par rapport à l’aval sur le cumul des calibres.
A partir du moment où vos ID sont des 63A, c’est supérieur aux 60A du disjoncteur EDF, la règle par rapport à l’amont est donc vérifiée et il est inutile de chercher à respecter la règle par rapport à l’aval sur le cumul des calibres.
Carminas
- nevermindfr
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : mer. 22 août 2018 17:21
- Contact :
Re: besoin aide Inter diff
merci
Ya plus qu'a faire passer le consuel ....
Ya plus qu'a faire passer le consuel ....
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
