Bonjour toutes et tous
nouveau sur le forum, je viens vers vous pour savoir si vous avez une solution à mon problème ci-dessous.
mateiel ; générateur 5 kva mono 220v de type KIPOR(chinois) moteur diesel. (comme neuf)
lors du lancement du moteur il se produit une tension d'environ 130v qui chute puis le groupe s'arrete ( comme par manque d'huile) ce qui n'est pas le cas.
pendant l'arret du groupe la tension remonte idem 130 V.
j' ai changé le régulateur ( 10 fils ) 4 sur le stator 2 sur le rotor 2 sur l'arret moteur 2 sur un petit transfo qui se trouve sur le cable de sortie.
toujours le meme problème.
j'ai fait le test d'alimenter le rotor avec la batterie et la le groupe débite mais pas les 230V!!!.
j'ai aussi sur le connecteur 4fils ( 2 apparemment qui viennent du stator vers le regulateur et 2 autres stator pour excitation) sur les 2 fis d'excitation
j'ai envoyer une tension de environ 30volts alternatif et là la tension de sortie est montée à 300v.
si vous connaissez ce genre de problème.!!
merci d'avance
cordialement
PANNE GROUPE ELECTROGENE 5KVA DIESEL
- bernard380
- Arrivant

- Messages : 3
- Enregistré le : dim. 12 août 2018 19:17
- Contact :
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: PANNE GROUPE ELECTROGENE 5KVA DIESEL
Bonjour,
On a de cesse de répéter sur ce forum qu'en matière de groupe électrogène il y a autant de système de régulation que de marque et de modèles et plus si c'est du Chinois, alors sans schéma ce ne sont pas les couleurs de fils ou leur nombre qui désigne telle ou telle régulation.
Bien qu'on n'ait pas de dons de voyance avec une photo on arrive parfois à deviner quel principe est appliqué.
On a de cesse de répéter sur ce forum qu'en matière de groupe électrogène il y a autant de système de régulation que de marque et de modèles et plus si c'est du Chinois, alors sans schéma ce ne sont pas les couleurs de fils ou leur nombre qui désigne telle ou telle régulation.
Bien qu'on n'ait pas de dons de voyance avec une photo on arrive parfois à deviner quel principe est appliqué.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- bernard380
- Arrivant

- Messages : 3
- Enregistré le : dim. 12 août 2018 19:17
- Contact :
Re: PANNE GROUPE ELECTROGENE 5KVA DIESEL
bonjour
merci de votre réponse.
comment insérer une image sur le forum?
merci
cordialement
merci de votre réponse.
comment insérer une image sur le forum?
merci
cordialement
- bernard380
- Arrivant

- Messages : 3
- Enregistré le : dim. 12 août 2018 19:17
- Contact :
Re: PANNE GROUPE ELECTROGENE 5KVA DIESEL
bonjour
ci-dessous description du régulateur GTDK AVR KI-DAVR-50S
Régulateur automatique de tension (AVR) pour les modèles de générateurs diesel Kipor: KDE5000E, KDE5000T, KDE5000TA, KDE6500E, KDE6500T, KDE6500TA, KDE6700E, KDE6700T, KDE6700TA et KDE6800S.
Description de l'article:
Rectification de pont de sortie pleine onde intégrée.
Augmentation de la tension avec chargement.
Sortie de tension stable avec retour de tension négatif.
Surtension, surintensité, surcharges et protection contre les courts-circuits en sortie.
Grande plage de sortie de tension réglable manuelle de 160V ~ 260V pour une sortie de 240V.
Spécifications techniques:
10 fils
Courant passionnant évalué: 2.5A
Tension d'excitation (tension d'enroulement auxiliaire): 80 ~ 120V
Tension d'échantillonnage: 16 ~ 20V
Fréquence: 50 / 60HZ
Application: pour le générateur diesel de 3.5KW ~ 7.5KW
Sortie de tension alternative: 160V ~ 260V pour 240V
Précision de réglage automatique de la tension: ≤ ± 1%.
Augmentation de la température maximale: 130C ou 266F.
Temps de travail continu: ≥ 20 heures.
Distance entre le centre et l'installation: 134 ± 0,5 mm
Indications de connexion: 10 fils
4 fils dans 1 prise blanche (2yellow + 2 fils bleus)
2 fils dans 1 tandis que la prise (1black + 1 fil blanc)
2 fils dans 1 tandis que la prise (1 noir + 1 fil jaune)
1 fil rouge (négatif) + 1 fil blanc (positif +)
Je n'ai pas pu mettre de photos
cordialement
ci-dessous description du régulateur GTDK AVR KI-DAVR-50S
Régulateur automatique de tension (AVR) pour les modèles de générateurs diesel Kipor: KDE5000E, KDE5000T, KDE5000TA, KDE6500E, KDE6500T, KDE6500TA, KDE6700E, KDE6700T, KDE6700TA et KDE6800S.
Description de l'article:
Rectification de pont de sortie pleine onde intégrée.
Augmentation de la tension avec chargement.
Sortie de tension stable avec retour de tension négatif.
Surtension, surintensité, surcharges et protection contre les courts-circuits en sortie.
Grande plage de sortie de tension réglable manuelle de 160V ~ 260V pour une sortie de 240V.
Spécifications techniques:
10 fils
Courant passionnant évalué: 2.5A
Tension d'excitation (tension d'enroulement auxiliaire): 80 ~ 120V
Tension d'échantillonnage: 16 ~ 20V
Fréquence: 50 / 60HZ
Application: pour le générateur diesel de 3.5KW ~ 7.5KW
Sortie de tension alternative: 160V ~ 260V pour 240V
Précision de réglage automatique de la tension: ≤ ± 1%.
Augmentation de la température maximale: 130C ou 266F.
Temps de travail continu: ≥ 20 heures.
Distance entre le centre et l'installation: 134 ± 0,5 mm
Indications de connexion: 10 fils
4 fils dans 1 prise blanche (2yellow + 2 fils bleus)
2 fils dans 1 tandis que la prise (1black + 1 fil blanc)
2 fils dans 1 tandis que la prise (1 noir + 1 fil jaune)
1 fil rouge (négatif) + 1 fil blanc (positif +)
Je n'ai pas pu mettre de photos
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités