Gaine ICTA préfilée vs Gaine ICTA + câble

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Atch
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 4 août 2018 15:58
Contact :

Gaine ICTA préfilée vs Gaine ICTA + câble

Message par Atch »

Bonjour,

à moins que je me trompe, les gaines préfilées contiennent uniquement des fils et non un câble directement.
Donc hormis un gain de temps, quel est l’intérêt d'une gaine préfilée?
J'ai l'impression que c'est moins sécurisant qu'un couple gaine + câble (contenant les X fils).

Qu'en pensez vous?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Gaine ICTA préfilée vs Gaine ICTA + câble

Message par Carminas »

Bonjour

La gaine préfilé est essentiellement un gain de temps.

Mais par contre, sauf cas particulier, on ne met pas de câbles dans les gaines.
On met directement des fils.
Carminas
Avatar du membre
Atch
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 4 août 2018 15:58
Contact :

Re: Gaine ICTA préfilée vs Gaine ICTA + câble

Message par Atch »

Y a t'il un intérêt à cela?
Meilleure résistance au feu / rongeur etc... qu'un câble tout court sans gaine?
(Car je ne vois pas la différence entre une gaine avec des fils ou un câble avec des fils)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Gaine ICTA préfilée vs Gaine ICTA + câble

Message par Carminas »

Les fils doivent avoir une protection mécanique complémentaire assurée :
- soit par une gaine
- soit par l'enveloppe du câble

Les câbles peuvent ainsi être posés directement en apparent ou dans des vides de construction.

Peu d'intérêt de les encastrer dans des cloisons en les mettant dans une gaine (sauf par exemple traversée de mur)
Cela nécessiterai des gaines de sections importantes, comme lorsqu'on le fait en enterré (et où l'on met a minima des gaines de 40)

Donc en encastré, c'est beaucoup plus simple de mettre des fils dans une gaine, qu'un câble qui sera difficile à tirer, voire impossible à remplacer.
De plus cela restreint le choix des couleurs (par exemple pour l'éclairage) et ce n'est pas intéressant économiquement.
Carminas
Avatar du membre
Atch
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 4 août 2018 15:58
Contact :

Re: Gaine ICTA préfilée vs Gaine ICTA + câble

Message par Atch »

Merci pour l'éclaircissement !
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités