Génératrice et sa rémanence perdue
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Génératrice et sa rémanence perdue
Bonjour,
Ce n'est tout de même pas une [Interdit] atomique que vous avez entre les mains. Vous ne risquez absolument rien, s'il n'y a plus de régulation la tension monte à son maximun et c'est tout, et à la rigueur un amorçage se crée, une grosse fumée et cela ne va pas plus loin. Donc il n'y a aucun risque pour le moteur thermique.
Ce n'est tout de même pas une [Interdit] atomique que vous avez entre les mains. Vous ne risquez absolument rien, s'il n'y a plus de régulation la tension monte à son maximun et c'est tout, et à la rigueur un amorçage se crée, une grosse fumée et cela ne va pas plus loin. Donc il n'y a aucun risque pour le moteur thermique.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Génératrice et sa rémanence perdue
bonjour, je suis nouveau et novice mais j'ai bien compris votre explication qui j'espère va résoudre mon problème ce soir.
Ma question est: faut il débrancher le régulateur de tension du rotor avant d'envoyer le courant continu avec le chargeur a batterie ou peut on tout laisser en place ?
merci de votre réponse
Ma question est: faut il débrancher le régulateur de tension du rotor avant d'envoyer le courant continu avec le chargeur a batterie ou peut on tout laisser en place ?
merci de votre réponse
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Génératrice et sa rémanence perdue
Bonjour,
Sur les machines d'une certaine puissance (on va dire >7,5 kVA environ) le régulateur se présente sous la forme d'une carte qui comporte deux bornes repérées + et - auxquelles on doit injecter le courant continu (12 v max).
Sur les petites machines, c'est souvent un bloc moulé sans accès prévu: on injecte une tension en parallèle à la sortie du régulateur.
Dans les deux cas, il ne faut pas débrancher, mais la tension injectée doit rester faible.
Cordialement
Sur les machines d'une certaine puissance (on va dire >7,5 kVA environ) le régulateur se présente sous la forme d'une carte qui comporte deux bornes repérées + et - auxquelles on doit injecter le courant continu (12 v max).
Sur les petites machines, c'est souvent un bloc moulé sans accès prévu: on injecte une tension en parallèle à la sortie du régulateur.
Dans les deux cas, il ne faut pas débrancher, mais la tension injectée doit rester faible.
Cordialement
Re: Génératrice et sa rémanence perdue
Bonjour, ayant parcouru votre forum, je viens de m’y inscrire.
Je possède un groupe (mercure mc2700) qui ne produit plus de 220 volts
J'ai pensé au début de changé l’AVR , mais c’est la même chose
visiblement c’est peut être une histoire de magnétisme ???
Alors je voudrais tester de mettre le 12 volt en continu, mais comment et sur quoi ?
j'ai sur le rotor 2 fils qui vont au charbon avec + et - .
et j'ai sur le stator l’arrivée 220 volt (rouge et noir)
et 4 autres fils qui viennent de l’avr (2 bleu , 1 noir et 1 blanc)
pour pas faire de bêtises
je mets un coup de 12 volt sur le rotor ?
et/ou sur le stator ?
si stator quel fils l’arrivée 220 volt
Je fais ça avec mon avr déconnecté ?
Merci pour votre aide
Thermite
Je possède un groupe (mercure mc2700) qui ne produit plus de 220 volts
J'ai pensé au début de changé l’AVR , mais c’est la même chose
visiblement c’est peut être une histoire de magnétisme ???
Alors je voudrais tester de mettre le 12 volt en continu, mais comment et sur quoi ?
j'ai sur le rotor 2 fils qui vont au charbon avec + et - .
et j'ai sur le stator l’arrivée 220 volt (rouge et noir)
et 4 autres fils qui viennent de l’avr (2 bleu , 1 noir et 1 blanc)
pour pas faire de bêtises
je mets un coup de 12 volt sur le rotor ?
et/ou sur le stator ?
si stator quel fils l’arrivée 220 volt
Je fais ça avec mon avr déconnecté ?
Merci pour votre aide
Thermite
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Génératrice et sa rémanence perdue
Bonjour,
C'est sur le rotor
C'est sur le rotor
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Génératrice et sa rémanence perdue
j'ai donc branché sur le le rotor
une alim batterie dans le sens +/- comme indiqué à l'entrée des charbons
faut il le laisser sur un temps déterminé ?
pour le moment j'en suis au même résultat
il faut dire que j'ai omis une chose
quand le moteur tourne
AVANT
au niveau des fils +/- u rotor j'ai du 70 a 80 volts en continu qui arrive
et au niveau de l'arrivée 220 volts j'ai du 19/20 volts en alternatif qui sort
pas de 220 volts
APRES
pareil
avez vous une idée
serait ce l'AVR de "mr l'ama-zone" qui serait défaillant ?
vous l'avez compris je ne suis pas un expert en electricité
donc votre aide m'est précieuse
Thermite
une alim batterie dans le sens +/- comme indiqué à l'entrée des charbons
faut il le laisser sur un temps déterminé ?
pour le moment j'en suis au même résultat
il faut dire que j'ai omis une chose
quand le moteur tourne
AVANT
au niveau des fils +/- u rotor j'ai du 70 a 80 volts en continu qui arrive
et au niveau de l'arrivée 220 volts j'ai du 19/20 volts en alternatif qui sort
pas de 220 volts
APRES
pareil
avez vous une idée
serait ce l'AVR de "mr l'ama-zone" qui serait défaillant ?
vous l'avez compris je ne suis pas un expert en electricité
donc votre aide m'est précieuse
Thermite
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Génératrice et sa rémanence perdue
Bonjour,
Du moment que vous avez une tension c'est que ce n'est pas une histoire de rémanent.
Je vous dirais que dans toute mon activité de bobineur les groupes ont toujours été la bête noire, et donc que parfois après avoir changé AVR, condensateur, diodes , ect...et j'en passe, rien ne marchait quand même et donc là en plus derrière un clavier d'ordinateur, le résultat ne peut pas être meilleur.
Allez donc voir un bobineur dans votre région.
Du moment que vous avez une tension c'est que ce n'est pas une histoire de rémanent.
Je vous dirais que dans toute mon activité de bobineur les groupes ont toujours été la bête noire, et donc que parfois après avoir changé AVR, condensateur, diodes , ect...et j'en passe, rien ne marchait quand même et donc là en plus derrière un clavier d'ordinateur, le résultat ne peut pas être meilleur.
Allez donc voir un bobineur dans votre région.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Génératrice et sa rémanence perdue
ai été les voir
ils m'ont dit
"oh là c'est du chinois
on y touche pas"
coté thermique il marche pile poil
si je trouve pas il partira sans doute (après assemblage) du côté d'une motopompe pour le jardin
ils m'ont dit
"oh là c'est du chinois
on y touche pas"
coté thermique il marche pile poil
si je trouve pas il partira sans doute (après assemblage) du côté d'une motopompe pour le jardin
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Génératrice et sa rémanence perdue
re,
Pour s'entendre dire "il n'y connaissent rien" je les comprends très bien.
Pour s'entendre dire "il n'y connaissent rien" je les comprends très bien.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Génératrice et sa rémanence perdue
bonjour, je reviens vers vous pour mon groupe electrogène
je suis tombé sur un principe de fonctionnement d'un AVR
(http://www4.ac-nancy-metz.fr/autocompet ... rogene.pdf)
page 7 doc Honda (c'est ce que j'ai)
et du coup à l'arrêt en débranchant l'avr
j'ai testé mes enroulements du stator
ai trouver ce que je pense la bobine d'excitation, la bobine de contrôle et la bobine principale
selon moi tous les enroulements sont bons
alors je me pose une question , à partir du moment ou le rotor me fourni du courant continu
est ce que mon problème ne serait pas du côté de l'avr
celui qui m'a été vendu serait il HS lui aussi ?
selon vous comment le tester ? (à vide ou en fonctionnement)
quand il tourne quel voltage devrait t'on voir sur les 2 fils qui vont à la bobine d'excitation et les 2 autres à la bobine de contrôle ?
merci pour votre aide
Thermite
je suis tombé sur un principe de fonctionnement d'un AVR
(http://www4.ac-nancy-metz.fr/autocompet ... rogene.pdf)
page 7 doc Honda (c'est ce que j'ai)
et du coup à l'arrêt en débranchant l'avr
j'ai testé mes enroulements du stator
ai trouver ce que je pense la bobine d'excitation, la bobine de contrôle et la bobine principale
selon moi tous les enroulements sont bons
alors je me pose une question , à partir du moment ou le rotor me fourni du courant continu
est ce que mon problème ne serait pas du côté de l'avr
celui qui m'a été vendu serait il HS lui aussi ?
selon vous comment le tester ? (à vide ou en fonctionnement)
quand il tourne quel voltage devrait t'on voir sur les 2 fils qui vont à la bobine d'excitation et les 2 autres à la bobine de contrôle ?
merci pour votre aide
Thermite
Qui est en ligne