Tester un Interrupteur différentiel
Re: Tester un Interrupteur différentiel
bonjour à tous, je reprend un ancien post car je cherche des information sur les DDR. Je ne savais pas qu'ils pouvaient perdre de leur efficacité dans le temps.Candela a écrit : ↑mer. 28 déc. 2011 13:29 Bonjour,
Or les trois défaut que l'on trouve sur les DDR sont:
-mauvais fonctionnement mécanique (testé par le bouton)
-dérive du seuil de fonctionnement dans le temps (24 mA, puis 28, 32, 38....)
-dérive du temps de fonctionnement (0,3 s à I delta n, 0,15 s à 2I delta n)
Ces deux dernières mesures nécessitent un appareil de mesure spécialisé.
Cordialement
Dans un mobilhome, je n'arrive pas à tester le différentiel car c'est celui de l'installation dans le sous compteur du camping qui se déclenche lorsque je teste les prises avec le testeur VT 35. Pouvez vous m'expliquer la raison?
le différentiel du mobil home est un modèle ancien qui n'existe plus, de marque square D de 63 A , 0,030A .
Merci pour votre réponse
dom
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Tester un Interrupteur différentiel
Bonjour,
Les DDR Des circuits terminaux sont des appareils qui ne sont pas très précis. Donc tester deux appareils en cascade présentant les mêmes caractéristiques est souvent problématique. Il suffit que l'un soit plus rapide ou plus sensible que l'autre pour que le test ne puisse aboutir sur ce dernier.
Ce problème se rencontre effectivement souvent avec les campings, branchements forains, etc et aussi dans les installations domestiques dont le DB n'est pas de type S.
Cordialement
Les DDR Des circuits terminaux sont des appareils qui ne sont pas très précis. Donc tester deux appareils en cascade présentant les mêmes caractéristiques est souvent problématique. Il suffit que l'un soit plus rapide ou plus sensible que l'autre pour que le test ne puisse aboutir sur ce dernier.
Ce problème se rencontre effectivement souvent avec les campings, branchements forains, etc et aussi dans les installations domestiques dont le DB n'est pas de type S.
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tester un Interrupteur différentiel
hello
il y a quelques jours, pour la première fois, j'ai vu un 30mA "retardé" d'une seconde
Mettre deux DDR de même sensibilité théorique en cascade est une hérésie sachant que les seuils de déclenchement et temps et sensibilité sont variables car seul le seuil maxi est impératif (hormis les cas de défaillance)
@+
il y a quelques jours, pour la première fois, j'ai vu un 30mA "retardé" d'une seconde
Mettre deux DDR de même sensibilité théorique en cascade est une hérésie sachant que les seuils de déclenchement et temps et sensibilité sont variables car seul le seuil maxi est impératif (hormis les cas de défaillance)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Tester un Interrupteur différentiel
merci beaucoup pour vos réponses. Oui, je me demandais du coup si celui du mobile home fonctionnait.
RFco dit que mettre deux DDR de même sensibilité théorique en cascade est une hérésie sachant que les seuils de déclenchement et temps et sensibilité sont variables car seul le seuil maxi est impératif (hormis les cas de défaillance). Que faut il faire dans ce cas?
Je crois que je n'ai pas d'autre choix que de laisser comme ça!
Bonne soirée à vous
Cordialement
Dom
RFco dit que mettre deux DDR de même sensibilité théorique en cascade est une hérésie sachant que les seuils de déclenchement et temps et sensibilité sont variables car seul le seuil maxi est impératif (hormis les cas de défaillance). Que faut il faire dans ce cas?
Je crois que je n'ai pas d'autre choix que de laisser comme ça!
Bonne soirée à vous
Cordialement
Dom
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tester un Interrupteur différentiel
En cascade, on met un 500mA en tête d'un 30mA,
Pas moins d'un ratio d'un pour quinze, si ce n'est de mettre un type S (et encore , sans aucune certitude de sélectivité) comme évoqué par l'ami Candela....
@+
Pas moins d'un ratio d'un pour quinze, si ce n'est de mettre un type S (et encore , sans aucune certitude de sélectivité) comme évoqué par l'ami Candela....
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tester un Interrupteur différentiel
A AUCUN moment on ne t'a mis en cause
A aucun moment on a dit que tu avait un type S
On a seulement parlé de préconisations, rien de plus
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Tester un Interrupteur différentiel
oui oui, j'avais bien compris, j'apprends .
Les photos, c'était pour être plus clair dans la description du matos en place;
merci
Dom
Les photos, c'était pour être plus clair dans la description du matos en place;
merci
Dom
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités