Bonjour,
Avant toutes choses je souhaite vous remercier pour votre lecture et surement pour vos messages concernant ma question et désolé si je ne suis pas dans le bon forum .
Je ne suis pas expert en électricité et j'aimerais comprendre pourquoi à mon travail j'ai un disjoncteur différentiel sans le neutre en amont et avec un neutre en aval . Pourquoi faire ce branchement svp
Cordialement.
Question sur le neutre
Re: Question sur le neutre
Bonjour,
Personne pour me répondre.
cordialement.
Personne pour me répondre.
cordialement.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Question sur le neutre
Bonjour,
Sachez que nous sommes tous bénévoles, et que nous avons d'autres occupations: un métier, pour certains, et pour d'autres ce n'est pas parce que l'on est retraité que l'on n'a rien à faire...
Pour répondre à votre question:
-ne pas avoir de neutre en amont n'empêche pas le fonctionnement correct de la fonction de protection
-cependant, dans cette optique, la présence d'un neutre aval ne sert à rien: c'est juste absurde
-bien entendu, le neutre ne peut pas être utilisé!
-le test a des chances d'être inopérant: il est souvent branché neutre amont-phase aval
Cordialement
Sachez que nous sommes tous bénévoles, et que nous avons d'autres occupations: un métier, pour certains, et pour d'autres ce n'est pas parce que l'on est retraité que l'on n'a rien à faire...
Pour répondre à votre question:
-ne pas avoir de neutre en amont n'empêche pas le fonctionnement correct de la fonction de protection
-cependant, dans cette optique, la présence d'un neutre aval ne sert à rien: c'est juste absurde
-bien entendu, le neutre ne peut pas être utilisé!
-le test a des chances d'être inopérant: il est souvent branché neutre amont-phase aval