je besoin d'information sur :
nous allons un moteur asynchrone triphasée 132 kw compris de 2X3PTC quelle type de relais a sonde compatible (pour information la tension auxiliaire 220V)
merci d'avance
les PTC (thermistance moteur)
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: les PTC (thermistance moteur)
Bonjour,
https://www.schneider-electric.fr/fr/pr ... tan%C3%A9s
https://new.abb.com/low-voltage/fr/prod ... rmistances
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... frfr&tab=1
Mais un moteur de cette puissance mériterait une protection numérique multifonctions incluant les sondes PTC(ANSI 39):
http://download.schneider-electric.com/ ... 4EN_w3.pdf
Cordialement
Par exemple:
https://www.schneider-electric.fr/fr/pr ... tan%C3%A9s
https://new.abb.com/low-voltage/fr/prod ... rmistances
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... frfr&tab=1
Mais un moteur de cette puissance mériterait une protection numérique multifonctions incluant les sondes PTC(ANSI 39):
http://download.schneider-electric.com/ ... 4EN_w3.pdf