Bonjour, j'aimerais vous soumettre le tableau électrique que je compte installer dans ma future maison de 220 Mètres carré, dont 50 en mezzanine
1 ère rangée : 1 interdifférentiel 40 A 30 MA Type A
1 disj 32 A pour le four électrique
1 disj 20 A pour le lave linge
1 disj 20 A pour le lave vaisselle
1 disj 10 A pour éclairage 3 chambres + SDB et WC
1 disj 10 A pour éclairage Garage + quatre points lumineux extérieur
1 C2 + 1C16 + 1EPN510 (Ensemble complet pour télérupteur pour le couloir)
2 ème rangée : 1 interdifférentiel 63 A 30 MA TYPE AC
1 Disj 20 A pour prises de courant deux chambres (8 Prises)
1 Disj 16 A pour prises de courant une chambre + couloir (5 prises)
1 disj 20 A pour prises cuisine (Quatre en plan de travail + quatre classiques)
1 disj 20 A pour prises dans le salon (8 prises)
1 disj 20 A pour prises dans la salle à manger (8 prises)
1 disj 20 A + 1 disj 16 A pour 14 prises dans la mezzanine
1 disjoncteur 20 A pour le sèche linge
3 ème rangée : 1 interdifférentiel 63 A 30 MA type AC
3 Disj 16 A pour chauffage 3 X 2000 Watts
1 disj 10 A pour chauffage SDB
1 C2 + 1 C20 + 1ET221 25 A (Ensemble chauffe eau)
4 ème rangée : 1 interdifférentiel 40 A 30 MA type AC
1 disj 20 A pour le congélateur
1 C2 + 1C16 + 1EPN510 (Ensemble complet pour télérupteur pour la salle à manger)
1 C2 + 1C16 + 1EPN510 (Ensemble complet pour télérupteur pour la mezzanine)
5 ème rangée : 1 C2 + 1C16 + 1EPN510 (Ensemble complet pour télérupteur pour salon)
deux prises modulaires
J'aimerais obtenir quelques précisions : La cinquième rangée, je compte la raccorder à la quatrième vu qu'il n'est pas trop chargé.
Je voudrais installer un parafoudre mais je ne sais pas où le mettre.
Combien de prises peut on mettre en parralèlle sur un disjoncteur 20 A cablé en 2,5
Un ami m'a donné un disjoncteur 40 A C 40 DT 40 230 V, à quoi sert il ?
merci à tous de m'avoir lu jusqu'au bout et bonne soirée.
TABLEAU FINAL
Re: TABLEAU FINAL
Bonsoir
Globalement votre répartission ne me semble pas très homogène (si le 2ème ID lache, vous n'avez plus une seul prise opérationnelle dans la maison et les répartissions de puissances ne semblent pas judicieuses)
L'ID type A est trop chargé. Déchargez le ou passez en 63A.
A l'inverse il n'y a quasiment rien sur l'ID de la 4ème et 5ème rangée
Il manque un circuit 6² 32A pour les plaques
Le four se branche sur un circuit 2,5² 20A
Bien que bon normativement, il n'est pas forcément judicieux de mettre des circuits prises à 8 prises dès le départ, car cela bloque toute possiblité d'extension.
Le télérupteur n'a pas besoin d'une protection 2A dédiée
Prévoir un disj 2A pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID que le chauffage (sauf si c'est un gestionnaire qui utilise le même que le chauffe-eau)
Le parafoudre au plus près du bornier de terre
8 prises max en parallèle sur un circuit 2,5² (voire 16 prises avec des socles doubles).
Un disj 40A peut servir à protéger un câble en 10² qui par exemple alimenterait un tableau divisionnaire.
J'ai vous fais la suggestion suivante (à adapter suivant votre config réelle)
1 ère rangée : 1 interdifférentiel 40 A 30 MA Type A
1 disj 32 A pour les plaques
1 disj 20 A pour le lave linge
1 disj 20 A pour prises de courant deux chambres (8 Prises)
1 disj 10 A pour éclairage Garage + quatre points lumineux extérieur
Parafoudre
2 ème rangée : 1 interdifférentiel 40 A 30 MA TYPE AC (ou 63A car je crois que vous en avez un en rab)
1 disj 20A four électrique
1 disj 20 A pour le lave vaisselle
1 disj 20 A pour prises cuisine (Quatre en plan de travail + quatre classiques)
1 disj 20 A pour prises dans le salon (8 prises)
1 disj 20 A pour 7 prises dans la mezzanine
1 disj 10 A pour éclairage 3 chambres + SDB et WC
1C16 + 1EPN510 (Ensemble complet pour télérupteur pour la salle à manger)
1C16 + 1EPN510 (Ensemble complet pour télérupteur pour le couloir)
3 ème rangée : 1 interdifférentiel 63 A 30 MA type AC
1 disj 2A : gestionnaire d'énergie
3 Disj 16 A pour chauffage 3 X 2000 Watts
1 disj 10 A pour chauffage SDB
1 C2 + 1 C20 + 1ET221 25 A (Ensemble chauffe eau)
4 ème rangée : 1 interdifférentiel 40 A 30 MA type AC
1 disj 20 A pour le sèche-linge
1 disj 20 A pour le congélateur
1 Disj 16 A pour prises de courant une chambre + couloir (5 prises)
1 disj 20 A pour prises dans la salle à manger (8 prises)
1 disj 16 A pour 7 prises dans la mezzanine
1 disj 16A pour 2 prises GTL (1,5²)
1C16 + 1EPN510 (Ensemble complet pour télérupteur pour la mezzanine)
1C16 + 1EPN510 (Ensemble complet pour télérupteur pour salon)
@+
Globalement votre répartission ne me semble pas très homogène (si le 2ème ID lache, vous n'avez plus une seul prise opérationnelle dans la maison et les répartissions de puissances ne semblent pas judicieuses)
L'ID type A est trop chargé. Déchargez le ou passez en 63A.
A l'inverse il n'y a quasiment rien sur l'ID de la 4ème et 5ème rangée
Il manque un circuit 6² 32A pour les plaques
Le four se branche sur un circuit 2,5² 20A
Bien que bon normativement, il n'est pas forcément judicieux de mettre des circuits prises à 8 prises dès le départ, car cela bloque toute possiblité d'extension.
Le télérupteur n'a pas besoin d'une protection 2A dédiée
Prévoir un disj 2A pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID que le chauffage (sauf si c'est un gestionnaire qui utilise le même que le chauffe-eau)
Le parafoudre au plus près du bornier de terre
8 prises max en parallèle sur un circuit 2,5² (voire 16 prises avec des socles doubles).
Un disj 40A peut servir à protéger un câble en 10² qui par exemple alimenterait un tableau divisionnaire.
J'ai vous fais la suggestion suivante (à adapter suivant votre config réelle)
1 ère rangée : 1 interdifférentiel 40 A 30 MA Type A
1 disj 32 A pour les plaques
1 disj 20 A pour le lave linge
1 disj 20 A pour prises de courant deux chambres (8 Prises)
1 disj 10 A pour éclairage Garage + quatre points lumineux extérieur
Parafoudre
2 ème rangée : 1 interdifférentiel 40 A 30 MA TYPE AC (ou 63A car je crois que vous en avez un en rab)
1 disj 20A four électrique
1 disj 20 A pour le lave vaisselle
1 disj 20 A pour prises cuisine (Quatre en plan de travail + quatre classiques)
1 disj 20 A pour prises dans le salon (8 prises)
1 disj 20 A pour 7 prises dans la mezzanine
1 disj 10 A pour éclairage 3 chambres + SDB et WC
1C16 + 1EPN510 (Ensemble complet pour télérupteur pour la salle à manger)
1C16 + 1EPN510 (Ensemble complet pour télérupteur pour le couloir)
3 ème rangée : 1 interdifférentiel 63 A 30 MA type AC
1 disj 2A : gestionnaire d'énergie
3 Disj 16 A pour chauffage 3 X 2000 Watts
1 disj 10 A pour chauffage SDB
1 C2 + 1 C20 + 1ET221 25 A (Ensemble chauffe eau)
4 ème rangée : 1 interdifférentiel 40 A 30 MA type AC
1 disj 20 A pour le sèche-linge
1 disj 20 A pour le congélateur
1 Disj 16 A pour prises de courant une chambre + couloir (5 prises)
1 disj 20 A pour prises dans la salle à manger (8 prises)
1 disj 16 A pour 7 prises dans la mezzanine
1 disj 16A pour 2 prises GTL (1,5²)
1C16 + 1EPN510 (Ensemble complet pour télérupteur pour la mezzanine)
1C16 + 1EPN510 (Ensemble complet pour télérupteur pour salon)
@+
Carminas
Re: TABLEAU FINAL
Excusez mon intervention Carminas, a vous lire on pourrait croire que le parafoudre est à placer derrière le différentiel de la première rangée ...
Je me permet de vous donner le lien vers un site qui indique assez clairement la position du parafoudre derrière le disjoncteur abonné.
http://www.maisonbrico.com/index.phtml?srub=8&iart=548
Vous nous feriez un grand plaisir si vous pouviez ajouter à votre collection de schéma une amélioration de celui ci avec les différentiels 30 mA.
Cordialement
Je me permet de vous donner le lien vers un site qui indique assez clairement la position du parafoudre derrière le disjoncteur abonné.
http://www.maisonbrico.com/index.phtml?srub=8&iart=548
Vous nous feriez un grand plaisir si vous pouviez ajouter à votre collection de schéma une amélioration de celui ci avec les différentiels 30 mA.
Cordialement
Re: TABLEAU FINAL
Il y a aussi celui ci qui est un peu plus technique et moins à notre portée nous les bricoleurs du dimanche
http://catalogue.hager.fr/resource?app= ... S5051D.PDF
http://catalogue.hager.fr/resource?app= ... S5051D.PDF
Re: TABLEAU FINAL
Merci à vous Carminas pour la correction apportée au tableau. Je vais tout simplement confectionner le mien tel que vous l'avez décrit. je vais installer une cinquième rangée pour mettre les deux prises modulaire et un télérupteur, puis je le raccorder à l'nterdiff de la quatrième rangée ou ajouter un cinquième interdifférentiel ?
Merci et bonne soirée;
Merci et bonne soirée;
Re: TABLEAU FINAL
Bonsoir
Pour FBE
Effectivement ma réponse peut prêter à ambiguïté
J'ai mis le parafoudre sur l'emplacement physique de la 1ère rangée car c'est là qu'il y a de la place.
En terme de branchement, il est bien sûr placé après le disjoncteur de branchement.
A noter qu'il existe désormais des parafoudre qui incluent le disjoncteur de protection.
Pour Nicolas
On peut brancher la 5ème rangée derrière l'interdiff de la 4ème.
A noter que les prises peuvent ne pas être dans le tableau.
Pensez à ma remarque sur les 8 prises max.
@+
Pour FBE
Effectivement ma réponse peut prêter à ambiguïté
J'ai mis le parafoudre sur l'emplacement physique de la 1ère rangée car c'est là qu'il y a de la place.
En terme de branchement, il est bien sûr placé après le disjoncteur de branchement.
A noter qu'il existe désormais des parafoudre qui incluent le disjoncteur de protection.
Pour Nicolas
On peut brancher la 5ème rangée derrière l'interdiff de la 4ème.
A noter que les prises peuvent ne pas être dans le tableau.
Pensez à ma remarque sur les 8 prises max.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités

