j'ai besoin d'aide car je ne m'en sort pas.
J'ai une ligne sur laquelle figure 8 spots. Ces 8 spots sont a LED (donc tire environ 24 W)
Chaque spot est relié dans une boite de dérivation independante dans laquelle il y a:
Le spot, l'arrivé de la boite précedente, le depart vers la boite suivante.
Tous les cables sont réliés entre eux avec des wagos à levier.
Lorsque je met cette ligne sous tension le 30 mA saute.
J'ai donc chercher le responsable et voila.
Je branche les 5 premier spots et débranche les suivants ca tiens.
Je branche les 6 premier spots et débranche les suivants ca saute
Je débranche donc le 6eme spot!
sont donc branché a ce stade, les 5 premiers spots, le 7eme et le 8eme et ca saute.
je débranche le 8 eme pour faire mes tests.
je branche les 4 premier et le 6eme ca tient.
je branche les 4 premier et le 7eme ca tient.
Je branche les 4 premier et le 6eme et le 7eme ca saute.
En fait, ce n'est pas un spot qui est en cause mais la quantité de spot branché sur la ligne!!!!!!
Jusqu'a 5 spots ca tient et dés qu'un 6eme est branché ca saute.
Je n'ai jamais vu ca.
Le 30 mA est un 40A marque HAGER.
Si quelqu'un d'entre vous a une idée lumineuse

Merci a vous.