amélioration tan phi sur TGBT

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
Remy
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mar. 22 déc. 2015 09:54
Contact :

amélioration tan phi sur TGBT

Message par Remy »

Bonjour,

Existe il un intérêt technique et/ou économique à raccorder sur un TGBT un compensateur d’énergie réactive.
TGBT qui alimente des alimente des bureaux avec quelques moteur type groupe froid.
Sachant notre cos fi est de 0.95 en moyenne.

Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: amélioration tan phi sur TGBT

Message par Candela »

Bonjour,
L'objectif "zéro pénalités" est une tangente [z_phi] égale à 0,4 en HTA, ce qui, ramené au TGBT, correspond à un [z_cosphi] de 0,955.
Il faut donc regarder sur vos factures si vous payez des pénalités, et à quel niveau. Si ces pénalités sont minimes, le plus économique consiste à traiter ponctuellement* les récepteurs ayant le plus bas [z_cosphi] , sans faire trop de zèle.
Mais à ce niveau, n'espérez aucun autre bénéfice.

Cordialement
* c'est le plus économique, et cela soulage un peu les câbles terminaux, les contacteurs.
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités