Prise en T vers prise RJ45

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
William
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : sam. 14 oct. 2017 21:33
Contact :

Prise en T vers prise RJ45

Message par William »

Bonjour à tous,

Je suis électricien, à mon compte depuis maintenant un peu plus de 3 ans, et j'ai toujours eu comme talon d'achille tout ce qui concerne le courant faible et ses subtilités... ça, c'est dit!

Cette semaine j'ai encastré quelques prises chez une de mes clientes, dont la ligne téléphonique, j'ai donc supprimé la vieille prise en T sur laquelle elle branchait son filtre ADSL pour la remplacer par une prise RJ45. Et depuis, son internet ne fonctionne plus. J'ai respecté pourtant les principes d'un petit tableau simplifié que je garde précieusement quand je touche à des cables ptt et qui jusque là m'a bien aidé mais j'avoue que là je bloque.

Le tableau en question

Image

Je pense que quelque chose m'échappe...

On est sur un logement collectif alors peut être que...

Est ce que quelqu'un aurait des pistes à me donner pour me sortir de cette impasse?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7320
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise en T vers prise RJ45

Message par RFco »

hello


si gris/blanc en 4 et 5 alors ca doit aller



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
William
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : sam. 14 oct. 2017 21:33
Contact :

Re: Prise en T vers prise RJ45

Message par William »

Je viens de capter un truc en revérifiant une photo que j'avait fait de l'ancien cablâge, le blanc etait en 1 et le gris en 3 (sur la prise en T) au lieu de l'inverse (ce qui est préconisé). Si du coup en cablant mon RJ j'ai reproduit cette inversion cela pourrait-il être ce qui fait que ça ne fonctionne pas?

Merci déjà pour la réponse!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7320
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise en T vers prise RJ45

Message par RFco »

1/3 et 4/5 en inversion ne change rien à rien
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
William
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : sam. 14 oct. 2017 21:33
Contact :

Re: Prise en T vers prise RJ45

Message par William »

Alors le mystère reste entier...

Merci quand même. Bon week-end
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7320
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise en T vers prise RJ45

Message par RFco »

désolé


si tout est bien fait niveau raccordement (il existe des appareils pour ça), alors il n'y a pas plus de solutions à donner
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
William
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : sam. 14 oct. 2017 21:33
Contact :

Re: Prise en T vers prise RJ45

Message par William »

Un point que j'ai oublié de préciser. Sur l'ancienne prise en T se trouvait un séparateur en gigogne avec deux prises ligne 1 et ligne 2. Quand je branche le filtre ADSL sur ligne 2 la synchro fonctionne... pas sur ligne 1...

Du coup je pense qu'en câblant les bons fils sur 4 et 5 de mon rj je retrouve le signal non?
Avatar du membre
William
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : sam. 14 oct. 2017 21:33
Contact :

Re: Prise en T vers prise RJ45

Message par William »

Réponse: oui

Merci en tous cas RFco pour vos réponses précédentes.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7320
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Prise en T vers prise RJ45

Message par RFco »

William a écrit : sam. 24 mars 2018 17:57 Un point que j'ai oublié de préciser. Sur l'ancienne prise en T se trouvait un séparateur en gigogne avec deux prises ligne 1 et ligne 2. Quand je branche le filtre ADSL sur ligne 2 la synchro fonctionne... pas sur ligne 1...

Du coup je pense qu'en câblant les bons fils sur 4 et 5 de mon rj je retrouve le signal non?
euh



sur ton ancienne prise tu avais 2 lignes


ligne 1 sur la prise en T gris et blanc, donc 1 et 3, donc pas eux à prendre



regarde ton arrivée ""FT"", il y a 2 paires, à toi de prendre la bonne





@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
William
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : sam. 14 oct. 2017 21:33
Contact :

Re: Prise en T vers prise RJ45

Message par William »

Donc voilà pour conclure, il y avait donc bien la ligne ADSL active sur deux fils, en l'occurrence le jaune et le orange qui étaient sur les bornes 6 et 8 de la prise en T. Je les ai mis en 4 et 5 sur la RJ45 et du coup cela fonctionne. Les gris et blanc étant inutilisés je les ai laissés débranchés...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités